 Аноним 07/05/15 Чтв 12:21:57 #1 №54992 
14309905173770.jpg
Итак, продолжение сериала СКРУТКИ против ВАГИ. Поможет ли трансформатор тока с подстанции 35кВ измерить ток в розетке? На какой высоте ставить розетки и в какую сторону должен включаться выключатель? Нужно ли УЗО если нет PE? Чем пропаивать скрутки на алюминиевом проводе? Трёхполюсный автомат нужен чтобы выключать фазу, землю и ноль? Всё это вы можете узнать в предыдущих сериях.


Ссылки на предыдущие тренды:

Архив первых трёх трендов:
https://mega.co.nz/#!atg0jKCB!5vz86xy-AxC1CUxHuQOyohSjhnXSK9HdPICWSLEJidU


Электрика #4 http://arhivach.org/thread/37415/
Электрика #5 http://arhivach.org/thread/44588/
Электрика #6 http://arhivach.org/thread/56137/
Электрика #7 http://arhivach.org/thread/70801/
Аноним 07/05/15 Чтв 12:25:39 #2 №54994 
и сразу бамп
Аноним 07/05/15 Чтв 12:28:11 #3 №54995 
заходим, анончики, снимаем спецовки, наливаем водку чаёк и начинаем срач душевно общаемся
Аноним 07/05/15 Чтв 12:34:57 #4 №54996 
14309912976650.jpg
хочу обмазаться диодной лампой с регулируемой яркостью в обычную люстру, в электрике не силён, но сообразителен.
вроде как нужна диммируемая лед-лампа на 220 и собственно диммер, обычный. так?
суть в том, чтоб при переезде вкрутил лампу в обычную люстру, заменил выключатель на диммер, профит. реально такое организовать?
и если реально - не подскажете ли годную диммируемую LED-лампу и диммер?
пикрандом
Аноним 08/05/15 Птн 00:32:51 #5 №55027 
>>54996
>вроде как нужна диммируемая лед-лампа на 220 и собственно диммер, обычный. так?
tak.
Из выключателей - я шнайдерами заказчиков обмазываю, иногда сам обмазываюсь. Качество средней паршивости, но за свои деньги - лучшее, что есть. Если мажор дохуя - бери Legrand, он немножко качественней, а так ничем особо не отличаются, просто йоба-производитель как эппл
Из лампочек - лучше конечно Osram или Phillips, правда оригинальные только у диллеров можно купить/заказать, в ашанах и лентах - палево. Почти всё остальное - кончь.
У оригиналов, как правило, нормально продуман теплоотвод и диоды по-дороже ставят, отсюда нет необходимости подавать на диод ток выше номинального, что бы он выдавал необходимую яркость. Этим грешат лампочки более низкой ценовой категории. Диод постоянно в перегреве и дохнет гораздо быстрее. Ну и смотри чтоб оттенок света был указан тёплый белый, желательно 2700К. Хотя 3000 тоже не плохо. Больше - свет как в морге.
Аноним 08/05/15 Птн 07:59:56 #6 №55038 
>>55027
спасибо, добрый электроанон, я уж думал убил ваш трэд своим постом.
а если я не мажор, но упоролся, давно копил и мечтал рулить светом по беспроводу?
нагугливаются варианты с ИК управлением и единственная вот эта йоба с вафлей
http://ru.aliexpress.com/item/one-gang-touch-dimmer-switch-of-home-automation-smart-touch-dimmer-switch/972720896.html
знаешь ещё что-нибудь эдакое?
Лампы, которые не нагреваются Аноним 08/05/15 Птн 09:57:23 #7 №55047 
Нужно сделать прибор, где через через стекло можно обводить эскизы, но вся сут в том, что от обычной лампы стекло сильно греется и через минуту уже невозможно прикасаться к стеклу, подсвеченному обычной лампой.

Подскажите, какие лампы меньше нагреваются?
Светодиодные-??? но они вроде светят точечно.
Аноним 08/05/15 Птн 10:18:52 #8 №55050 
>>55047
сам черти, ебаный стекольщик.
Аноним 08/05/15 Птн 10:27:12 #9 №55051 
>>55050
не школьник, мне не по учебе)))
Аноним 08/05/15 Птн 11:44:51 #10 №55058 
>>55047
Колхозксенон заебашь с принудительным охлаждением.
Аноним 08/05/15 Птн 12:07:26 #11 №55060 
>>55038
Интересная йоба, взял на заметку.
Мне доводилось ставить те, которые только с пультика включаются. Даже не ик, а радио.
Этот если умеет работать не только в режиме точки доступа, но и в режиме клиента, то при статическом IP адресе им можно будет через интернеты управлять. Ну так, мало ли, мож пригодится.
Аноним 08/05/15 Птн 15:28:39 #12 №55067 
>>55051
Гугли дралоскоп
А вообще, тебе нужен анимационный просветный стол, я понимаю?
Аноним 08/05/15 Птн 17:59:06 #13 №55074 
>>55047 Дешевых прожекторов под g12 не купить, так что бери par30. Такая-то цветопередача и 3700 люмен.
http://shop220.ru/product36265.htm
http://shop220.ru/product28741.htm
Лампу ставь на расстоянии приблизительно равном диагонали рабочей области.
Аноним 08/05/15 Птн 19:49:32 #14 №55077 
14311037726390.jpg
14311037726401.jpg
Где купить китайский аналог книпекса?
Насколько плох обычный крючек с пика #2 для разделки ВВГ?
Аноним 08/05/15 Птн 20:14:59 #15 №55078 
А правда что чтобы заменить старую проводку нужно зарегистрировать её бесплатно без смс в органах власти? И что будет если это не сделать?
Аноним 08/05/15 Птн 20:43:38 #16 №55080 
диммер, 200-ватная лампочка. на неполной мощности гудит как трансформатор. это нормально?
Аноним 08/05/15 Птн 20:56:01 #17 №55084 
>>55078
Я тут почитал про проводку, про все эти сраные узо, автоматы... Больно все страшно. Я передумал полностью менять старую алюминевую проводку на новую, просто подсоединю к старым проводам новые розетки и лампы и ебись оно в жопу.
Аноним 08/05/15 Птн 21:07:50 #18 №55086 
>>55078
Да там пиздос сколько гемора бумажного будет. И предвариловки столько же.
Аноним 08/05/15 Птн 22:31:04 #19 №55091 
>>55078
а на старую проводку у тебя есть документы о регистрации ?
Аноним 09/05/15 Суб 07:10:29 #20 №55109 
>>55084
кто проводку не менял, то не мужик
Аноним 09/05/15 Суб 13:02:42 #21 №55117 
>>55084
Все просто: нанимаешь грамотного электрика (типа меня) и он за разумную цену делает тебе монтаж не хуже чем у земскова.
Аноним 10/05/15 Вск 11:18:55 #22 №55159 
>>55077
Всё это для пидоров, всю жизнь разделывал ВВГ обычным канцелярским ножом.
Аноним 10/05/15 Вск 19:40:59 #23 №55178 
>Поможет ли трансформатор тока
поможет, если будет подключен в сеть
>На какой высоте ставить розетки
не ниже высоты уровня подтопления пола.
>в какую сторону должен включаться выключатель?
в удобную, в случае двойного выключателя во все.
>Нужно ли УЗО если нет PE
тем более необходимо
>Чем пропаивать скрутки на алюминиевом проводе?
посом для алюминия, предварительно очистить от окислов контакт
>>Трёхполюсный автомат нужен чтобы выключать фазу, землю и ноль
если это входной автомат или ты извращенец.
Аноним 10/05/15 Вск 19:47:41 #24 №55180 
>>55178
>>или
и селлфикс
Аноним 11/05/15 Пнд 12:13:04 #25 №55234 
14313355849770.gif
Сап, электрач. Домофонный кабель телефонный двухжильный оборвался в подъезде давно-давно. Хочу пофиксить проблему, но только решил посоветоваться, как лучше продлить этот провод. Скруткой?
Аноним 11/05/15 Пнд 13:45:41 #26 №55243 
>>55234 Похуй чем, можно скрутить, можно сделать поаккуратнее на скотчлоках http://www.electro-mpo.ru/card5654.html
Аноним 11/05/15 Пнд 19:52:14 #27 №55259 
14313631345960.jpg
>>54992 Кстати насчет ваг. Смотрите какая няша.
http://www.amazon.de/Wago-Verbindungsklemme-Bet%C3%A4tigungshebel-Bauform-transparent/dp/B00LOG8M68/ref=pd_sim_60_2?ie=UTF8&refRID=0HZX3EFCEFYQSEGQP9QM
Аноним 11/05/15 Пнд 20:01:40 #28 №55262 
>>55259
>насчет ваг. Смотрите какая няша.
няша это когда два контакта с окислами вместо одного при скрутке?
Аноним 11/05/15 Пнд 20:58:06 #29 №55272 
>>54992
Странный пик. пв-3 напрямую в гофру затянули? Нахуя?
Аноним 11/05/15 Пнд 21:12:06 #30 №55274 
>>55117
Ага, денех больно много такие грамотные просят.
Аноним 11/05/15 Пнд 22:14:36 #31 №55281 
>>55262 Начнем с того, что скрутки в пуэ не разрешены, а закончим тем что даже повышенное переходное сопротивление не мешает вагам держать заявленный ток, будучи при этом в тысячупицот раз технологичнее.
Аноним 12/05/15 Втр 09:50:54 #32 №55330 
14314134548930.jpg
Хай электро-антошка.
В общем суть проблемы такова.
В доме, панельная 9этажка проводка проведена ебанутыми, с экономией провода алюминий везде, заниженного сечения
В связи с возросшим числом приборов - сплиты, стиралки и прочая говнянка стал вопрос переделать проводку.
Подъездный щит как обычно представляет собой унылое говняное зрелище - счетчик и рубильник, каждый мастер-автомастер ставил автоматы и подключал их хз куда. По подъезду идет 2 фазы. До подъезда провода поменяли а в подъезде нихера
Собственно вопрос ближе к делу. Имеется ли возможность не ебаться с подъездным щитом, а оставить в нем счетчик и рубильник, а перенести две входящих фазы на автоматы внутрь квартиры,поставить разные ништяки - узо, реле, говно? В силу нищебродства - можно ли будет пока оставить старую разводку, по мере ремонта подключая все заново?
Какие подводные камни?
В планах сделать отдельные разводки на каждую комнату и кухню, которые бы питались от этого центрального щитка (в подъездном тупо нет места все организовать правильно)
Аноним 12/05/15 Втр 11:52:25 #33 №55333 
>>55330
>Имеется ли возможность не ебаться с подъездным щитом
Не пойму тебя. Ты у нас спрашиваешь разрешения или что? Как бе ты в своей квартире можешь делать с проводкой, что захочешь.
Кстати, это касается и этого >>55078 анона. Ананемос разрешает тебе делать в своей квартире все, что захочешь.
Аноним 12/05/15 Втр 12:00:57 #34 №55334 
>>55330
Если б ты читал хотя бы эту доску, то знал бы что ДА, это можно и нужно делать.
Подьездный щит - отстой практически всегда.
>Имеется ли возможность
Да, возможность имеется.
>В силу нищебродства
Да, можно.
>Подводные камни
1. Нужно грамотно прокинуть ввод. Штробить в панельке тебе не дадут. Если не найдешь штатные каналы придется херачить кабель-канал поверх стены.
2. Нужно найти место внутри квартиры для щита. Щит будет достаточно большой. В панельке выбирать под него нишу - гемор, (в несущей нельзя), значит либо в неудобном месте, либо накладной щит с потерей пространства.
3. Старая проводка зачастую хер знает как проложена. Делать ремонт не зная где в стене провода под током - удовольствие ниже среднего. Я выяснял что откуда запитано, и старался отключить ту комнату, где работаю, но не всегда получалось, потому что нахуеверчено было огого.
4. Самое главное - все посчитай и промерь ДО начала работ. Пойми где у тебя розетки, где свет, где выключатели, какие будут группы и как они будут объединяться на автоматах и узо.
Аноним 12/05/15 Втр 17:57:29 #35 №55354 
14314426495330.jpg
Сап электроны, есть один щиток, переносить его не хочется, а вдоль этой стены планируется шкаф на всю длину, делать щиток внутри шкафа это совсем пиздец или допустимо?
Аноним 12/05/15 Втр 18:00:31 #36 №55355 
>>55354
Совсем пиздец
У тебя еще какая-то колонна посредине.
Аноним 12/05/15 Втр 18:03:51 #37 №55356 
>>55354
Вот тоже интересно. Сам даже планирую разместить щиток внутри стены и внутри шкафа-купе: там у меня просто нет столько места, чтобы размещать не в шкафу.
Ну, тебе-то проще - можно же просто перенести, в крайнем случае, у тебя ни штроб, ни отделки сейчас пока нет.
Аноним 12/05/15 Втр 18:04:15 #38 №55357 
>>55355
Щито поделаешь, будет шкаф с колонной внутри. Квартира пиздюшная приходится изъебываться. Получается, нужно двигать щиток максимально вправо, делать шкаф до него, а вокруг него сверху и снизу сделать просто небольшие полочки? Такой вариант уже лучше?
Аноним 12/05/15 Втр 18:04:58 #39 №55358 
>>55355
Монолитный дом, походу. И стены либо сам хозяин квартиру делал, либо танцуют от колонн.
Аноним 12/05/15 Втр 18:05:04 #40 №55359 
>>55356
Особо никуда не перенесешь, с другой стороны двери места еще меньше, там тоже шкаф будет.
Аноним 12/05/15 Втр 18:07:40 #41 №55360 
>>55357
Не понял, а колонна внутри шкафа-купе чем плоха? Там с той стороны можно полочки поменьше сделать. Ну или её как-то закрыть ЛДСП или ЛДВП, вещать там одежду.
>>55359
Если можно в шкафу иметь щиток, то тогда всё проще будет.
Аноним 12/05/15 Втр 18:11:35 #42 №55361 
>>55360
> Если можно в шкафу иметь щиток, то тогда всё проще будет
Ну меня этот вопрос тоже интересует в плане безопасности. Удобство, разумеется, никакое, но нужно чем-то жертвовать. Анон выше сказал что низя.
Аноним 12/05/15 Втр 18:22:27 #43 №55362 
14314441476810.jpg
Заодно уж помогите идентифицировать содержимое щитка, сверху как я понимаю счетчик, насчет остального не уверен. Проводки в квартире нет, только в ванную из щитка идет какой-то кабель. По размерам хватит такого щитка на однушку?
Аноним 12/05/15 Втр 18:32:58 #44 №55363 
>>55361
А кто где выше сказал, что нельзя?
Я вот почитал Город мастеров - не рекомендуется, потому как может управляющая компания докопаться и вообще свет вырубить, хотя нигде это не регламентируется. Люди снаружи оставляют автоматы и счётчик, а в квартире у себя делают в шкафах - и всё норм.
Но чё-то после такого решил сейчас сделать рядом со шкафом, а дверка утопленного в стену щитка спрячется под полку для ключей, телефона и прочего. Покрашу её в соответствующий цвет, например.
Аноним 12/05/15 Втр 18:34:46 #45 №55364 
>>55362
Такой здоровенный ЩИТОк, а автоматов всего ничего. У меня какой-то миниатюрный лежит в новой квартире, под 14 одинарных автоматов, сантиметров 20 на 30.
Аноним 12/05/15 Втр 18:36:04 #46 №55365 
>>55362
А, забыл. Ну ты выключай и смотри, что где перестаёт работать/гореть, как по-другому можно понять, что к чему относится.

Ваш К.О.
Аноним 12/05/15 Втр 18:36:46 #47 №55366 
>>55364
Ну так проводки нет еще, автоматы добавятся, плюс хочу реле поставить, если итт подтвердят его пользу.
Аноним 12/05/15 Втр 18:37:26 #48 №55367 
>>55362
>хватит такого щитка на однушку?
За глаза.
Аноним 12/05/15 Втр 18:37:56 #49 №55368 
>>55365
Квартира пустая вообще, отключать нечего. Мне бы просто понять, что это за приборы, может они говенные и их на что-то получше нужно заменить.
Аноним 12/05/15 Втр 18:39:39 #50 №55369 
>>55366
Реле нужно, везде подтверждают пользу.
А что там такой счётчик сверху? Там не видно - отсвечивает. Впервые такое вижу, какой-то маленький. Так-то удобно.
Аноним 12/05/15 Втр 19:35:01 #51 №55371 
>>55369
https://www.meters.taipit.ru/electro/catalog/1/1359/
Счетчик примерно такой.
А по реле есть конкретные модели хорошие? Или хотя бы фирмы, которые стоит глядеть?
Аноним 12/05/15 Втр 22:48:29 #52 №55385 
>>55330
На пике какая-то параша. Чтоже вот так-то сделали-то? И вроде бы клеммы нормальные, там, феникс контакт, или ваго, а рядом стоит параша дребезжащая ИЕК вместо контактёра, да и кнопки тоже говно какое-то, ладно хоть сверху СКЛ-ку поставили, мне нравятся ихние сигнальные лампочки СКЛ-12А-Ж-2-220 апельсинового цвета, как чупа-чупс какой-то, так и хочется их облизать, или откусить.
Аноним 12/05/15 Втр 23:49:39 #53 №55392 
14314637798470.jpg
>>55363
А если вот так как-нибудь закрыть?
Аноним 13/05/15 Срд 03:53:52 #54 №55401 
>>55330
> оставить в нем счетчик и рубильник, а перенести две входящих фазы на автоматы внутрь квартиры,поставить разные ништяки
Так и нужно делать
> можно ли будет пока оставить старую разводку
Да
> Какие подводные камни?
Нужны прямые руки е не это говняное говно, что у тебя на пике.

>>55362
Слева направо
Верх
Счетчик - Говняный дифавтомат с50/30мА (рубит по идее всю хату) - какая-то клема (N или PE)
Низ
Говняный автомат скорее всего с16 (скорее всего на свет) - говняный диф с25/30 (видимо на все розетки) - говняный диф с32/30 (видимо на плиту если она электрическая)
Аноним 13/05/15 Срд 10:47:16 #55 №55416 
14315032368720.jpg
>>55333
Ну понятно что можно все что захочешь. Хочется чтобы это еще не бомбануло и не распидорасило всех вокруг.
>>55334
>>55401
Спасибо добрые электроаноны, ловите диф автомат.
>Если не найдешь штатные каналы придется херачить кабель-канал поверх стены.
Я уже смирился с внешкой. Штатные каналы либо имеют странно-уебищную геометрию, либо не подходят к тем местам, где нужны розетки.
>Щит будет достаточно большой
Я вот честно говоря не знаю, что лучше и безопаснее - запилить где-нибудь большой щит, который бы питал все вокруг, либо на каждую группу сделать отдельный небольшой щиток. Во втором случае мне кажется проще будет добавить что-то или изменить, не обесточивая все целиком.
>Самое главное - все посчитай и промерь ДО начала работ. Пойми где у тебя розетки, где свет, где выключатели, какие будут группы и как они будут объединяться на автоматах и узо
Поэтому вот и актуален вариант с несколькими щитками. Хата требует ремонта везде. Возможности все сделать сразу нет, так бы делал комнату, подключал бы её.
Образования по электромонтажу нет, все узнал из данного тхреда и гугла. Просто есть желание попробовать все сделать своими руками
Аноним 13/05/15 Срд 11:52:37 #56 №55428 
>>55416
> Поэтому вот и актуален вариант с несколькими щитками.
Нахуй не нужно!
> запилить где-нибудь большой щит, который бы питал все вокруг
Именно так.
> Образования по электромонтажу нет, все узнал из данного тхреда и гугла. Просто есть желание попробовать все сделать своими руками
Хуй его знает, анон. Желание хорошее, но...

> ловите диф автомат
Я б такой не поставил.. Он АС и 3*p+n в 2-х модульке меня как-то напрягают...
Аноним 13/05/15 Срд 14:15:50 #57 №55437 
>>55428
Можно конкретнее, почему нет?
Аноним 13/05/15 Срд 14:16:46 #58 №55438 
>>55437
>>55428
Насчет нескольких щитков по квартире
быстрофикс
Аноним 13/05/15 Срд 15:09:10 #59 №55440 DELETED
>>55438
А как ты себе это представляешь? Заходишь в зал, у тебя на стене торчик щиток на узо и 2-3 автомата, заходишь в комнату - 2 узо, 3 автомата на все и кондей, таже херня в ванной и кухне. Нахуй оно нужно?
Такое можно замутить если у тебя допустим есть гараж или летний домик, баня и проч строения, которые нужно отрубить одним выключателем, а там они сами живут как хотят. Тогда да, делаешь ВРУ/ЩУР и от него разбрасываешь по объектам со своими щитками.
В случае квартиры ты этим наживаешь себе геморрой со штраблением под щитки или НИКРАСИВА если навесные. Да и стоить оно имхо будет дороже.
Аноним 13/05/15 Срд 15:50:32 #60 №55441 
14315214322010.jpg
>>55440
Ну как представляю. В каждой комнате по сплиту. В ванной стиралка, бойлер. На кухне электродуховка, посудомойка. Эти товарищи по-хорошему каждый требуют отдельной линии, автомата-дифа-хуифа. На балконы тоже электричество отдельно проведено. Плюс розеточки и освещение. В случае одного большого щитка - он получится реально БОЛЬШИМ плюс я пессимистично отношусь к своему прогнозированию линий и разводки и каждый добавляемый туда автомат будет сопровождаться анальной болью. Да и сразу все хату сделать не получится, поэтому добавлять туда по каждой группе тоже страшно.
Навесные особо не страшны, т.к. все равно остается место над дверной коробкой, где они будут незаметны и никому мешать не будут.
Аноним 13/05/15 Срд 16:11:56 #61 №55444 
14315227162670.jpg
>>55441
> Эти товарищи по-хорошему каждый требуют отдельной линии
Именно так, а ты ее будешь автоматами рвать? Нахуй надо. Завел в дом 6-10 квадратов, щитком разбросал и вывел отдельной линией без мозгоебства.
> В случае одного большого щитка - он получится реально БОЛЬШИМ
Вполне может быть, но это лучше чем городить сотню маленьких
> Да и сразу все хату сделать не получится, поэтому добавлять туда по каждой группе тоже страшно.
По мне так как раз наоборот... Завел с лестницы в дом, подключил щит, сделал комнату, завел кабель - автомат хуяк и комната готова, делаешь другую.
> Навесные...над дверной коробкой
Да ну тебя на хуй... Над коробкой у тебя или какая-нить сраная плита будет стоять или вообще деревянная хуйня.
Аноним 13/05/15 Срд 18:17:29 #62 №55449 
>>55441
Ты какой-то фантазер... послушай умных людей, не изобретай хуйни.
Про накладные короба я имел ввиду ввод из общего коридора. Делать их к розеткам - мегаколхоз. Стены из пеноблоков - штроби не хочу.
Сто щитков по квартире - ну не пинцет ли? Кончится тем что забудешь откуда что идет и как припрет выключить - не будеш знать куда бежать. То что хата делается по частям - какая разница? прикинть размер щитка, сколько куда пойдет, и делай спокойно. Надо подрубить комнату - обесточил весь щит в коридорном щитке и делай спокойно.
Щит в шкафу - неудобно, но имхо допустимо. У меня в другом месте просто не получилось бы.
Аноним 13/05/15 Срд 20:35:17 #63 №55464 
>>55441
>В случае одного большого щитка - он получится реально БОЛЬШИМ
Ты похоже пересмотрел всяких лысых и cscs'ов
В этажном щите/на столбе у тебя стоит автомат, счетчик и селективное узо 100/300ма.
В квартире/доме индикатор и узм51 - это 2.5 модуля.
Для ванной идет узо 25А типА 10мА, автомат В16 на розетки/стиралку и автомат В10 на свет/1.5-2квт бойлер - 4 модуля.
На все остальное идет два идентичных узо 40-63А типА 30мА. Свет из каждой комнаты на одно, розетки на другое. Автоматы В16 из расчета один на 3-4 блока розеток, плюс по автомату для всех потребителей с подключением через клеммник (плиты/кондиционер).
Вобщем, 24х модульного бокса хватит всем.
Аноним 13/05/15 Срд 20:46:47 #64 №55468 
>>55464
> автомат В16
> В10
> В16
> В
Блять, откуда вы только берётесь такие?
Аноним 13/05/15 Срд 20:50:26 #65 №55470 
>>55468 Ни разу не слышал о разных характеристиках автоматов?
Аноним 13/05/15 Срд 20:54:43 #66 №55472 
>>55470
> Ни разу не слышал о разных характеристиках автоматов?
Каешн)
Аноним 13/05/15 Срд 21:31:08 #67 №55480 
>>55472
Ты предлагаешь С ставить? Может еще и узо предложишь AC?
Аноним 13/05/15 Срд 21:39:39 #68 №55484 
14315423794050.jpg
>>55464
>В этажном щите/на столбе у тебя стоит автомат, счетчик и селективное узо 100/300ма.
В квартире/доме индикатор и узм51 - это 2.5 модуля
Хуй там. Если бы хоть что-то стояло я бы и не переделывал. На сегодняшний момент - рубильник, счетчик с обгоревшим алюминием, два автомата по 32А. Никаких узо-и прочего. Щит уже горел. дома тоже горело. такие дела.
> автомат В16
никогда у себя в мухосрани в не видел. Только С.
>>55444
>>55449
>>55464
Спасибо анончики, убедили меня. Буду ебашить один большой щит.

Аноним 13/05/15 Срд 21:54:36 #69 №55491 
>>55480
А смысл? Изъёбываться и заменять расмпространённый автомат на более редкий и дорогой? Вот D я ещё понимаю, не нужен в бытовой сети, но В вместо С вообще не вижу смысла применять.
> Может еще и узо предложишь AC?
Можно и АС, но лучше А. АС зато электромеханическое и сработает при отвалившейся нейтрали.
Аноним 13/05/15 Срд 23:09:36 #70 №55508 
>>55491
>403972 Автомат TX3 1п 16A 6kA типа B
>144р (против 125р за С)
Не сказать чтоб уж очень редкие и дорогие. Один черт если хочешь купить модульку по разумной цене придется куда-то ехать/заказывать, а не идти на ближайший рынок/оби. Цены на треть отличаются.
>АС зато электромеханическое
TX3 механика, астра тоже механика, что А что АС.
Аноним 13/05/15 Срд 23:20:51 #71 №55513 
>>55508
> А
> механика
Интересно, и как оно всё работает? Там же трансформатор.
> Не сказать чтоб уж очень редкие и дорогие. Один черт если хочешь купить модульку по разумной цене придется куда-то ехать/заказывать, а не идти на ближайший рынок/оби. Цены на треть отличаются.
Всё равно полезность применения В вместо С сомнительна.
Аноним 14/05/15 Чтв 00:28:37 #72 №55521 
>>55513
>Интересно, и как оно всё работает? Там же трансформатор.
Трансформатор, только несколько иной конструкции, способный работать с небольшим подмагничиванием.
>Всё равно полезность применения В вместо С сомнительна.
Селективности много не бывает.
Длинные линии. Берем 50м удлинитель в 1мм2 и устраиваем на конце кз. Ток 120А, электромагнитный расцепитель С16 уже не срабатывает, а тепловой сработает только через 10 секунд. Хуево.
В случае длинного ввода ситуация становится еще хуже.
Скрытая проводка в каркасниках, заграницей она более чем разрешена, в том числе из-за применения автоматов хар-ки B.
Аноним 14/05/15 Чтв 00:38:07 #73 №55524 
>>55513
> Всё равно полезность применения В вместо С сомнительна.
Время-токовые кривые хоть раз посмотри.
По мне так лучше перебздеть.
> АС зато электромеханическое и сработает при отвалившейся нейтрали
Типа A электромеханического нет чтоле? Как анон >>55508 писал бери астру если тебе абб дорого. У меня их селективка стоит, а шэфу 2 обычных впаял на 30 и 10 утечки.
Да и на отгар нейтрали обязательная для нас УЗМка сразу вырубит все впизду. (видео)

https://www.youtube.com/watch?v=gnF0wOR1KH0
Аноним 15/05/15 Птн 00:22:54 #74 №55612 
>>55521
> Берем 50м удлинитель в 1мм2
Называется, возьмём коня удельной массой 1кг, мощностью 1 лошадиная сила... А если серьёзно, то на каждом метре такого удлинителя при 120А выделится примерно 520 Вт, то есть 5,2 ватта на каждый сантиметр, в течение 10 секунд. Это не так уж и страшно на самом деле, провод даже нагреться толком не успеет. А если взять 100 метров такого удлинителя, то и В не сработает же.
> Селективности много не бывает.
Причём здесь селективность?
> Скрытая проводка в каркасниках, заграницей она более чем разрешена, в том числе из-за применения автоматов хар-ки B.
Ну у меня же не 50м скрытой проводки, и тем более не 1 мм2.
> Трансформатор, только несколько иной конструкции, способный работать с небольшим подмагничиванием.
С зазором штоли?
Аноним 15/05/15 Птн 12:14:50 #75 №55647 
>>55612
> 5,2 ватта на каждый сантиметр, в течение 10 секунд
тоесть КЗ цепи в которой подключен комп с компом ничего не случится еще 10 секунд? ты какой-то не нормальный.
Аноним 15/05/15 Птн 13:33:14 #76 №55663 
>>55612
>Называется, возьмём коня удельной массой 1кг, мощностью 1 лошадиная сила... А если серьёзно, то на каждом метре такого удлинителя при 120А выделится примерно 520 Вт, то есть 5,2 ватта на каждый сантиметр, в течение 10 секунд. Это не так уж и страшно на самом деле, провод даже нагреться толком не успеет. А если взять 100 метров такого удлинителя, то и В не сработает же.
Серьезно? Ты вконец ебанутый? Какие 5,2 вата на сантиметр? У тебя ток как вода по поверхности разливается что ли?
Аноним 15/05/15 Птн 14:17:19 #77 №55666 
>>55663
>У тебя ток как вода по поверхности разливается что ли?
он говорит об удельной нагрузке,
вроде 540 ват
на 5000см.пог. х 0.01 см2 х 8,9 гр.см3=445 грамм
при теплоемкости в 420 Дж / ( кг - К)
получаем что за секунду провод весом 445 гр нагреется на 540/420*0,445=2,88 градусов
из этого следует что по истечении 10 сек. провод сечением 1 мм2 длиной 50м.п. без изоляции нагреется на 28,8 градусельвина, без учета теплопотерь, а в абсолютных значениях 48.8 градусов цельсия.
Аноним 15/05/15 Птн 15:22:34 #78 №55673 
>>55612
>Причём здесь селективность?
Например при том, что различие даже на два номинала при идентичной хар-ке не дает полной гарантии несрабатывания вышестоящего автомата. Это актуально при 25А вводе.
>С зазором штоли?
Зазор и/или материал сердечника - где-то в каталоге абб была небольшая заметка на этот счет.
>>55666 AWG17 1.03mm2 ток плавления 99А/10секунд https://en.wikipedia.org/wiki/American_wire_gauge
Аноним 15/05/15 Птн 16:50:05 #79 №55680 
>>55673
>99А/10секунд
Turns of wire, no insulation (per cm) 8.70
Аноним 15/05/15 Птн 19:31:00 #80 №55689 
>>55673
> Например при том, что различие даже на два номинала при идентичной хар-ке не дает полной гарантии несрабатывания вышестоящего автомата. Это актуально при 25А вводе.
А, ты об этом? Ну дык тогда и характеристика В точно так же не даёт полной гарантии срабатывания вышестоящего автомата при КЗ, если он у тебя той же серии, что и нижестоящий. Тем паче если у тебя проводка на розетки 2,5 квадрата и там ток при КЗ под 1000А. У меня даже на свет (проводка 1,5мм2) при перегорании лампочки накаливания срабатывали оба в 50% случаев. Чтобы была гарантия надо ставить на ввод ВА57 например, вот тогда да, будет селективность.
Аноним 15/05/15 Птн 23:34:30 #81 №55706 
>>55689
> ВА57
Анон, ты что курил? Я тоже так хочу!
Аноним 15/05/15 Птн 23:44:39 #82 №55708 
>>55706
А что такого? Мы же ставим на щиты всякие, правда, в промышленности.
Аноним 15/05/15 Птн 23:51:42 #83 №55709 
>>55708
> правда, в промышленности
Ну ебана... У меня приборы тоже один 75 ампер жрет, друго 90 кВ напруги но я ж не выебваюсь.
Аноним 15/05/15 Птн 23:58:03 #84 №55711 
>>55709
А кто выёбывается? Я тебе писал про селективность, о том что ВА47-29 на вводе и ВА47-29 на отдельной ветке тебе не даст полноценной селективности никогда, что при КЗ они у тебя вполне будут вместе отрабатывать, но в жилом секторе всем на это как-то похуй. А ВА-57 есть и на 63А, и даже на 40, если я не ошибаюсь, и с разной кратностью Iн. Просто это уже можно назвать селективностью, если его на вводе поставить.
Аноним 16/05/15 Суб 00:03:25 #85 №55712 
>>55711
Не проще ли ОМ-110 или РМТ-101 ?
Аноним 16/05/15 Суб 00:07:02 #86 №55713 
>>55712
Нахуя?
Аноним 16/05/15 Суб 00:09:37 #87 №55714 
>>55713
Внутри работают автоматы или отдельная селективка на линии релюшками. Ну или внешка через релюшку и тут без вариантов. Есть превышение - рубит все без перегревов и прочего.
Аноним 16/05/15 Суб 00:11:45 #88 №55715 
>>55714
Хорошая штука, только зачем она в квартире?
Аноним 16/05/15 Суб 00:15:30 #89 №55716 
>>55715
Ну например как защита от долбоеба. Если упоротый хозяин будет взводить автоматы в надежде на то, что "заработает блеать щас! нада ебануть посильнее!" прогревая и провод и автоматы. Эта поебеня вырубит все до того, как провод и автомат заебется от его безумных усилий.
Аноним 16/05/15 Суб 00:20:15 #90 №55717 
>>55716
Но ведь я же не долбоёб, чтобы так делать. У меня и КЗ-то ни разу не было, с тех пор как я выкинул на помойку временные лампочки накаливания.
Аноним 16/05/15 Суб 00:22:31 #91 №55718 
>>55717
Если у тебя есть КЗ тебя вырубит автомат. Если ты параноик или просто хочешь все контролить можно влепить релюху на хату или контроллер, чтобы иметь еще одну степень защиты даже если ВСЕ автоматы разом наебнутся.
Аноним 16/05/15 Суб 00:24:25 #92 №55719 
>>55718
Можно. Но я лучше потрачусь вместо этого на гидролок, это нужней намного, если только ты выше 1-го этажа щивёшь.
Аноним 16/05/15 Суб 00:27:43 #93 №55720 
>>55719
> гидролок
Это как горячее со сладким. Одно другому не мешает.
Сантехника это вообще отдельная песня...
Аноним 16/05/15 Суб 00:33:45 #94 №55722 
>>55720
Да это понятно. Просто я всегда находил это странным, что люди ставят себе охуительные штуки-дрюки для защиты от взбесившегося электричества, в то время как защиты от взбесившейся воды у них в принципе нет. Тем более в пидорахоблоках. А потом влетают на бабки...
Аноним 16/05/15 Суб 00:37:26 #95 №55723 
>>55722
Хуй знает. У меня и моих знакомых есть 2 типа людей. Либо есть и йоба пиздец по защите ВСЕГО от селективного узо до фильтров с редукторами или блеать ржавый шаровик перед счетчиком и вводной автомат фирмы ИЕК и проводка с люминя!
Аноним 16/05/15 Суб 01:18:49 #96 №55726 
>>55723

Анон, у меня квартира с электроплитой, 16А пакетник на 2.5 квадрата алюминия, иековский автомат 40А на всё и 16А на свет.
Почему-то не сгорел, более 30 лет квартира на такой хуйне.
Аноним 16/05/15 Суб 01:20:00 #97 №55727 
>>55726
Лол, ну ты и говноед.
Аноним 16/05/15 Суб 10:40:32 #98 №55737 
14317620329230.jpg
>>55723
Что тебе, хуесос, не нравятся иековские автоматы? В каждом треде ты срешь эту хуйню! Все пользуются и все у всех работает и отключает когда надо. Сдается мне ты диванный хейтер и агришься только на название.
Аноним 16/05/15 Суб 10:45:36 #99 №55738 
>>55737
>Все пользуются и все у всех работает
https://ru.wikipedia.org/wiki/Систематическая_ошибка_выжившего
Аноним 16/05/15 Суб 11:31:22 #100 №55739 
Объясните, за ограничитель мощности, и тока. Стоит ли ставить в деревянный дом?
Аноним 16/05/15 Суб 11:56:45 #101 №55740 
>>55738

Тыж тупой уманитарий.
Причём тут эта статья?
Как эта статья противоречит тому, что ИЕК это супербезопасность, а АББ самовоспламеняющаяся мина для элетрощитка?
Аноним 16/05/15 Суб 12:00:40 #102 №55741 
>>55739

Да.
Только что ты имеешь в виду под "ограничителем тока"? Им являются обычные автоматические выключатели. Кроме автоматов есть ещё УЗО, АВДТ( вообще АВДТ неоднозначный термин, но я имею в виду УЗО и автомат в одном устройстве), разрядники (они же молниезащита, ограничитель импульсных напряжений). В любой дом ставить обязятьельно. А в деревянный так я бы вообще крайне ответственно подошёл к этом вопросу. Особенно если это каркасник/брус, а не дидовская конструкция наполовину из штукатурки.
Аноним 16/05/15 Суб 12:10:10 #103 №55743 
>>55741
Приведи пожалуйста примеры какие можно купить разрядеики и импульс реле
Аноним 16/05/15 Суб 13:00:20 #104 №55745 
14317704204730.jpg
>>55737
Я про них в первый раз написал и вообще на этой доске недавно.
Если ты петух-говноед - флаг тебе в руки. Желаю тебе сгореть с ними как-нить. Главное чтоб ты жил от меня подальше, тк когда гореть будешь и потом тебя проливать будут меня накроет.

Пикрелейтед то, что прислал мой друган со съемной квартиры с анамнезом "чот гудит". Такой же пидор как ты поставил "падишевле", автоматы орали, но не вырубались. Поставив "АББ самовоспламеняющаяся мина для элетрощитка" он начал вырубать хату когда включали пылесос или стиралку, тк долбоеб хозяин сделал еще и охуенную проводку вместе с охуенными автоматами.

По поводу рашкиного флага свой унылый тралленг оставь вне этой доски, петушок. Если нужно - возьму автоматы КЭФЗ, от утечек поставлю Астро и добью Новатеком и Меандром.
Аноним 16/05/15 Суб 13:13:58 #105 №55746 
>>55743
Устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) и импульсное реле это разные вещи если что.

http://www.youtube.com/watch?v=YZ60HxUgPy4
ЭКФ еще то дерьмо, но видео полезное.
Аноним 16/05/15 Суб 13:14:33 #106 №55747 
>>55737
Мама твоя хуесос. ИЕК он блять расхваливает. Мы как купили 10 релюшек РЭК 77 ИЕКовских, 2 из них оказались бракованные. Как может быть хорошей их продукция, если у них 20% брак? Контакторы вообще отдельная песня.
Аноним 16/05/15 Суб 13:22:20 #107 №55748 
>>55746
Ну и что, я бы такое УЗИП с варистором поставил последовательно с независимым расчепителем вводного автомата. Почему нельзя сделать так? Ведьможно же.
Аноним 16/05/15 Суб 13:27:47 #108 №55749 
>>55748
> Ведьможно же.
Скорее Ведьнужно же.
В добавок к обязательным УЗО и автомату ты ставишь УЗИП ну и крайне желательно УЗМ.
Аноним 16/05/15 Суб 13:29:14 #109 №55750 
>>55749
И гидролок.
Аноним 16/05/15 Суб 13:30:47 #110 №55751 
>>55750
Если очкуешь ставь и его. На нормальную разводку он в принципе необязателен.
Аноним 16/05/15 Суб 13:33:07 #111 №55752 
>>55751
> На нормальную разводку
А если у меня подводки гибкие?
Аноним 16/05/15 Суб 13:39:15 #112 №55753 
>>55752
Редукторы и обратные клапана с компесаторами гидроударов на вводе имхо лучше ставить, а не гидролок. То будет борьба с причинами, а не со следствием.
Аноним 16/05/15 Суб 15:24:20 #113 №55755 
>>55745
Васек, на пике видно что провод грелся из-за незатянутого контакта. Как всегда, говоно в жопу залили. ИЕК хуйня! Ко-ко-ко!
Аноним 16/05/15 Суб 16:38:49 #114 №55759 
>>55755
Да ставь себе чего хочешь.
Иек, чинт и прочую хуйню. Сугубо твоя анальная боль.
Аноним 16/05/15 Суб 18:29:12 #115 №55762 
>>55740
Так, что если ты сгоришь к хуям от твоего иека, то уже не расскажешь нам, какой он хуевый.
Аноним 16/05/15 Суб 18:47:18 #116 №55763 
>>55762

Дурачок, сколько сгоревших нахуй пользователей ИЕКа приходится на один несрботавший автомат? По твоей логике человек обязательно умрёт, еслиу нег ИЕК сгорит
Аноним 16/05/15 Суб 18:58:20 #117 №55764 
>>55763
Автомат начинает работать в нештатных ситуациях. Когда все хорошо, то можно вообще без него жить хуле, да и узо можно не ставить. Зайди на мастерсити и почитай. Там даже коллекция картинок есть этого поделия.

Каждый юзер сам выбирает чего ему ставить, только когда все въебет начинаешь понимать, что лучше все-таки ставить что-то нормальное.
Аноним 16/05/15 Суб 19:22:30 #118 №55765 
>>55764
ИЕКом делаем многоквартирные дома. Как новостройки, так и старые.
По федералке уже, наверное, больше тысячи домов проапгрейдили, в том числе и деревянные.
Если скажешь, что "просто ИЕК дешёвые". то ошибёшься- на конкурс предлагали ещё дешевле, но утверждают именно ИЕК.
По выражению надзора- "золотая середина по цене/качеству".
Жалобы есть, конечно, как же без них, но довольно мало и случаев воспламенения по вине автомата пока что не было, хотя используем их более семи лет.
Аноним 16/05/15 Суб 19:36:46 #119 №55769 
>>55765
У тебя слог как у маркетолога.
Аноним 16/05/15 Суб 19:42:02 #120 №55770 
>>55765
Где-то стоят совковые автоматы 75 года. И там тоже ничего не горело. Давай их применять, и стоят всего 25 рублей.
Аноним 16/05/15 Суб 20:30:38 #121 №55772 
>>55765
> "золотая середина по цене/качеству"
Ну это пушка просто.
Назови кто еще в конкурсе участвовал?
Аноним 16/05/15 Суб 20:38:43 #122 №55774 
>>55759
Бля вот читаю и вижу что анальная боль как раз у тебя. Мне вообще похуй кто там и что себе ставит. Не могу понять что тебя так будоражит? Может ты мамкин максималист? Если телефон - то айфон, если машина - то бнв?
Аноним 16/05/15 Суб 20:46:01 #123 №55776 
>>55770
В лифтах до сих пор используют хохлятские АЕ2046М и ничего, никто не сгорел нахуй, все в безопасности, все работает. А ведь там автомат срабатывает гораздо чаще чем в твоей конурке.
Аноним 16/05/15 Суб 20:53:44 #124 №55777 
>>55774
> Если телефон - то айфон, если машина - то бнв?
Не. Телефон у меня галимый Alcatel, по которому я ЗВОНЮ и который меня будит по утрам, а на машине в ДС буду ехать до работы 3 часа вместо 35 мин на метре.
> Может ты мамкин максималист?
Не. Просто меня в свое время хорошенько пиздили за ТБ, а щас приходится еще и за других отвечать.
> анальная боль как раз у тебя
Еще раз тебе говорю, ставь себе что хочешь, это твои личные приколы. Себе я этого не поставлю и другим рекомендовать не стану.

> АЕ2046М
Нормальные автоматы. Кэаз и контактор их вполне себе делает. На работе у меня пара таких стоит, все живы.
Аноним 16/05/15 Суб 21:26:32 #125 №55779 
>>55777
Ясно. В общем мы поняли что иек норм автоматы за свои деньги. Можно занести в будущий ФАК.
Аноним 16/05/15 Суб 22:11:35 #126 №55783 
Иэк как иэк, если грамотно все раскидать - можно и иэк поставить.
Суть говна, когда не было вообще ничего - вдруг взять и поставить 1 абб (потому что только на него хватило денег), в таком случае лучше нормальную схему из иэков сделать.
А если есть деньги - то абб, легранд и прочая поебень.

Также проблема в том, что зачастую нет ничего в магазе кроме иэка. Вот я сегодня ходил, иэки всех конфигураций лежат. И есть 2п легранд 16А. Который стоит в 3 раза дороже иэка. 544 руб вместо 188. Абб менеджер даже не слышал. Такие дела.
Конечно если делать по-хорошему, то заранее все заказать и дождаться. Ну а ремонтников вызывают по срочняку. Что им ставить? Держать дома нерентабельный склад? Конечно они ставят то, что покупают в магазе - т.е. иэк.
Аноним 16/05/15 Суб 22:51:34 #127 №55789 
>>55777
> Нормальные автоматы.
Может быть потому что в промышленности всё-таки не так плевать на надёжность как на жилищах пидорах.
>>55779
Нормальные у них шины заземления и всякая мелочёвка. Щитки металлические тоже норм. Пластиковые уже не норм, так как горючи. А всё что посерьёзнее автоматов ВЫА47-29 и УЗО ВД1-63 - нуегонахуй.
Аноним 17/05/15 Вск 01:12:12 #128 №55797 
>>55789
> на жилищах пидорах
Да у нас тут свиная хуета за хуэк кукарекает. Надо было сразу сказать.
Аноним 17/05/15 Вск 03:08:10 #129 №55801 
>>55745
да тут же просто контакт хуинный, очевидно же! нужно было всё просто заебись затянуть, и ничё бы не оплавилось.
Аноним 17/05/15 Вск 08:10:31 #130 №55806 
> Поможет ли трансформатор тока с подстанции 35кВ измерить ток в розетке
Кому такая идея вообще в голову пришла? Как он может помочь? Измерил сейчас ток, все норм, 18 ампер, хотя автомат стоит на 16. Я наебываю систему на 440Вт?
Аноним 17/05/15 Вск 09:59:46 #131 №55817 
>>55783
Если все сделано грамотно, ремонтники не понадобятся, это уж точно.
Аноним 17/05/15 Вск 11:13:28 #132 №55820 
>>55797
Пидарашке НИПРИЯТНА что его говно, стоящее у него в щитке, здесь обсирают.
Аноним 17/05/15 Вск 11:44:14 #133 №55821 
>>55806
>Я наебываю систему на 440Вт?
не же, ты же платишь за них.
Аноним 17/05/15 Вск 11:51:48 #134 №55822 
>>55806
Характеристика теплового расцепителя, слышал такое?
Аноним 17/05/15 Вск 11:55:15 #135 №55823 
>>55822
ну если он ток смог измерить, то думаю слышал про такое, хотя...
Аноним 17/05/15 Вск 11:57:51 #136 №55824 
>>55806
>Измерил сейчас ток, все норм, 18 ампер, хотя автомат стоит на 16.
Потому что это ток нерасцепления. До 1.13In автомат вообще не срабатывает, вот отсюда твои 18 ампер.
Аноним 17/05/15 Вск 12:06:02 #137 №55825 
>>55824
Срабатывает, просто время срабатывания равняется ∞.
Аноним 17/05/15 Вск 12:51:54 #138 №55831 
>>55820
> говно, стоящее у него в щитке
Свиня, я и топлю за то, что этого говна нет в моем щитке, а ты все усераешься и усераешься. Впрочем как всегда.
Аноним 17/05/15 Вск 16:22:35 #139 №55850 
>>55831
А хули ты тогда защищаешь это говно, свинья?
Аноним 17/05/15 Вск 16:26:33 #140 №55851 
>>55850
Ты про что, болезный?
Аноним 17/05/15 Вск 16:42:41 #141 №55852 
>>55851
Про ИЕК же.
Аноним 17/05/15 Вск 16:51:02 #142 №55854 
>>55852
Тогда ты видно по посту промазал.
Аноним 17/05/15 Вск 16:55:56 #143 №55856 
>>55854
Почему? Вот этот пост же >>55797, в котором ты пишешь, что я свинья не имею права обсирать наш родной иэк, так?
Аноним 17/05/15 Вск 16:58:08 #144 №55857 
>>55856
У тебя походу или с логихой не очень или со зрением.
Иэк я и без свинины обосру, да и не родной он тащемта.
Аноним 17/05/15 Вск 17:01:15 #145 №55858 
>>55857
да и не родной он тащемта.
Но ведь это рашкинская фирма.
Аноним 17/05/15 Вск 17:04:01 #146 №55859 
>>55858
И что? Это делает его меньшим говном?
Аноним 17/05/15 Вск 17:08:08 #147 №55860 
>>55859
Нет конечно.
Аноним 17/05/15 Вск 17:10:10 #148 №55861 
>>55860
Ну собсно мы пришли к консенсусу.
Аноним 17/05/15 Вск 18:41:39 #149 №55864 
14318772993920.jpg
Хохол сам задетектился, когда написал
>Мама твоя хуесос. ИЕК он блять расхваливает. Мы как купили 10 релюшек РЭК 77 ИЕКовских, 2 из них оказались бракованные. Как может быть хорошей их продукция, если у них 20% брак? Контакторы вообще отдельная песня.

Сразу увидел ситуацию:
значит работают эти работяги на отделке какой-нибудь хуиты, ни и хозяин им тип денег дал на оборудование, и они такие в магаз, хуяк, чего подешевле взять, чтобы заказчика наебать, а в магазе продавцы видят - хохлы, и такие, хуле надо наебать пидорасов, а то они вон сколько нас наебывают, и короче продали им нахуй списанного товара на 25к рублей. А потом хохлы такие руки потирают, думают заказчика наебали, да не тут то было! Заказчик их хуяк и выпиздил нахуй с объекта без оплаты. И теперь все хохлы на ИЕК Обижены.
Аноним 17/05/15 Вск 18:49:53 #150 №55865 
>>55864
Окей, отныне все, кто обижен на IEK - хохол. IEK - наилучшее для пидорах!
Аноним 17/05/15 Вск 18:53:49 #151 №55867 
>>55865
Ебанись... Свинья траллит русню ИЭКом.
Это какой-то недостижимый уровеь.
Аноним 17/05/15 Вск 19:20:46 #152 №55870 
>>55867
Мамка твоя свинья.
sageАноним 17/05/15 Вск 19:23:31 #153 №55871 
>>55870
Бомбить на порашу пиздуй или в загон. И свою свиноматку-шлюху захвати.
Еще в домаче ваших ебаный бомбажей не хватало, блеать.
Аноним 17/05/15 Вск 19:40:14 #154 №55873 
14318808141510.jpg
>>55871
Какой сочный. И меня главное выгоняет, хотя я тут с первого треда.
Аноним 17/05/15 Вск 19:42:53 #155 №55874 
>>55873
> картиночки )))
И рвешься тоже с первого?
Аноним 17/05/15 Вск 19:45:12 #156 №55875 
>>55874
Только с тех кто хвалит ИЕК)).
Аноним 17/05/15 Вск 19:46:59 #157 №55876 
>>55875
А, ну тогда я с тобой порвусь.
Аноним 17/05/15 Вск 19:56:37 #158 №55877 
>>55876
ОК. Мы пришли к консенсусу.
Аноним 18/05/15 Пнд 07:48:54 #159 №55907 
Котаны, подскажите нубу, каким цветом маркируются провода. Нужно заменить двуклавишный выключатель, демонтировао старый, там провода привинчены через три винтовых отверстия, которые идут подряд. Купил новый выключатель, разобрал, а там винтовые отверстия два сверху, один справа снизу, поэтому нужно узнать, какой провод туда прикрутить.
Аноним 18/05/15 Пнд 08:19:57 #160 №55908 
>>55907
по правилам ноль - синий, земля желто-зелёный, а фаза может быть любым другим цветом (красный, чёрный, белый и т.д.)
но маркировке верить не стоит, если сам лично её не делал, нужна проверка. смотри, как у тебя было подключено, один был общий вход, а два выхода (если двух клавишный выключатель). вот общий скорее всего на одиночное отверстие, а оставшиеся на два других. в любом случае, если неправильно подсоединишь, ничего страшного, просто лампочки могут загораться фиг пойми как либо вообще никак.
Аноним 18/05/15 Пнд 08:39:07 #161 №55909 
>>55908
Спасибо, анон
Аноним 18/05/15 Пнд 12:58:53 #162 №55916 
14319431336090.jpg
Посоны, давайте фак уже пилить, заебали эти хохлы со своими наёбками.

Фак по проводке
Маркировка проводки выполняется
Нулевой проводник – синий
Заземляющий проводник – желтый с зеленым
Фазный проводник – любой другой (белый, черный, розовый и т.д.)

При замене электропроводки проводку выполнять медным кабелем ВВГ-НГ сечением:
Для освещения 1,5 мм2
Для розеток питания 2,5 мм2

Соединения выполнять клеммными зажимами под винт.
Аноним 18/05/15 Пнд 13:06:32 #163 №55917 
>>55916
>Соединения выполнять клеммными зажимами под винт.
если медь и для себя - лучше пайки ничего нет. И надёжно, и компактно.
Аноним 18/05/15 Пнд 13:27:14 #164 №55919 
>>55917
Согласись, не у всех есть оборудование для пайки, а отвертка есть у любого мудака.

Знатоки, давайте по устройствам защиты, (расцепители, автоматы, узо-хуизо) кто что знает?
Аноним 18/05/15 Пнд 13:32:14 #165 №55921 
>>55917
Да и пайку в случае не обходимости просто так не открутишь.
Аноним 18/05/15 Пнд 13:33:07 #166 №55923 
>>55919
>не у всех есть оборудование для пайки
угу, паяльник за 200р, кусок припоя и канифоль
но после пайки винтовое, да. но только с гроверной шайбой, что бы не расслаблялось от нагрева/остывания
Аноним 18/05/15 Пнд 13:34:09 #167 №55924 
>>55921
>просто так не открутишь
вот скажи, как часто ты разбираешь распредкоробки, что бы что-то подключить/отключить? раз в 5-10 лет?
Аноним 18/05/15 Пнд 13:39:50 #168 №55925 
>>55924
Вот когда придется штробу долбить и кабель наращивать, вспомнишь про винтовые зажимы
Аноним 18/05/15 Пнд 13:42:48 #169 №55927 
>>55923
Канифолью и оловом проводку нельзя паять, нагреется, отвалится
Аноним 18/05/15 Пнд 13:54:51 #170 №55930 
>>55927
>нагреется, отвалится
так и провод у тебя нагреется - оплавится. Что бы до нагрева не доводить, нужно автоматы подходящие выбирать и сечение кабеля соответствующее
>Вот когда придется штробу долбить и кабель наращивать
я хату когда снимал, от коробки докидывал медь, а магистраль алюминиевая - там я под болт скрутил с гроверами, т.к. не пропаять, а была бы медь - лучше бы пропаял. А если уж затеял ремонт и штробы/наращивание кабеля и всё такое, то уж 2 провода распаять, это тьфу, 10 минут делов.
Аноним 18/05/15 Пнд 14:18:34 #171 №55934 
Если я выключу счетчик автомат, можно ли будет трогать провода голыми руками? Хочу поменять розетку
Аноним 18/05/15 Пнд 14:21:41 #172 №55935 
>>55930
ясно
Аноним 18/05/15 Пнд 14:36:02 #173 №55937 
Винтовые зажимы мне не оче нравятся, т.к. в большинстве китайских версий винт рвет многожильный кабель, он потом отгорает, выпадает и прочую херню вытворяет. А малое сечение и вовсе может порвать.
Приходится либо наконечники прессовать, либо искать винтовые с пластинкой. По цене уже становится как и клеммник.
Алсо, 1,5 квадрата на освещение это прям вообще. 1 хватит за глаза. а то и 0,75 сериусли - сейчас все лампы сберегающие-8-10-12 ватт.
Аноним 18/05/15 Пнд 14:48:42 #174 №55941 
>>55937
а если там спотовые светильники по 100 вт и их там 15, в общем хуй знает, провод не намного дороже будет стоить.
Аноним 18/05/15 Пнд 15:13:09 #175 №55943 
>>55916
> Соединения выполнять клеммными зажимами под винт.
Гильзами надежнее, если раз и навсегда делаешь. Кримпер не особо дорого встанет.
>>55925
Запас нужно оставлять.

>>55934
Если все правильно сделано - да. Перед тем как лезть сунь индикаторную отвертку, если ее нет, проверяй отсутствие напруги лампочкой.

> Знатоки, давайте по устройствам защиты, (расцепители, автоматы, узо-хуизо) кто что знает?
Что ты хочешь чтобы тебе написали?
Аноним 18/05/15 Пнд 15:16:29 #176 №55945 
>>55937
Все многожильные кабели нужно оконцовывать хуйней типа НШВИ / НШВ. Если их по какой-то причине нет - залуживать провод с канифолью (оч легко делается) и после этого обязательно отмывать от канифоли в спирте или другом растворителе.
Аноним 18/05/15 Пнд 16:10:30 #177 №55955 
>>55941
Ну прямо вообще. Спотовые по 100 вт?
15 штук?
Ну в общем то, по-любому освещение на 1 провод и автомат не повесишь. Будешь разрывать по комнатам, половинам и т.п.
Провод 1,5 по сравнению с 0,75 и 1 стоит гораздо дороже. И места занимает больше.

>>55945
>оч легко делается
>залуживать провод с канифолью
>после этого обязательно отмывать от канифоли в спирте или другом растворителе
НШВИ никогда не бывает ни в одном магазине, инфа 114%
Заказывать их у китайцев выходит долго.
Залуживать провод - гемор.
Так что... ваги
Аноним 18/05/15 Пнд 16:18:49 #178 №55956 
>>55955
Хорошо что скрыл под спойлер. Но все равно ща срач начнется.
Аноним 18/05/15 Пнд 17:49:48 #179 №55959 
>>55934
>Если я выключу счетчик автомат, можно ли будет трогать провода голыми руками?
да, но я тебе больше скажу, их можно трогать даже не отключая автомата. но не касаясь заземлённых частей и только по одному. я дома так выключатели менял, розетки. но повторять не нужно, считай я тебе этого не говорил.
Аноним 18/05/15 Пнд 17:55:48 #180 №55960 
>>55941
а если там спотовые светильники по 100 вт и их там 15
то 1,5 мм2 тоже хватит, 1 мм2 это под 10А, и получается 1,5 мм2 по всем расчётам 3,3 кВт будет держать, даже и 0,75 хватит, но лучше с запасом.
>>55955
>Залуживать провод - гемор
блин, ну если ты по стопицот проводов за день кидаешь, то конечно, а для себя раз сделать и забыть навсегда, ваги/хуяги, наконечники, фигню всё это - только православная пайка, только она.
Аноним 18/05/15 Пнд 18:56:14 #181 №55963 
14319645749940.jpg
Аноны, меняю выключатель. Все правильно сделал? Или ноль должен быть в винтовом отверстии снизу? (двухклавишный выключатель, свет идет на кухню/над порогом на улице)
Не уебет ли током и не замкнет ли чего, если я где то ошибся?
Аноним 18/05/15 Пнд 18:58:52 #182 №55964 
>>55963
Пикча сука не переворачивается
Аноним 18/05/15 Пнд 19:45:54 #183 №55966 
>>55963
>Разводка многожильным проводом
Oh u...

Аноним 18/05/15 Пнд 20:04:39 #184 №55968 
>>55963
Ты короч, прикалываешься да? Фаза и нуль на выключателе? Конечно замкнет и все сгорит нахуй! Выключатель должен размыкать только фазу. Лiл.
Аноним 18/05/15 Пнд 20:13:11 #185 №55969 
>>55964
Я повернул голову, чуть шею не сломал
Аноним 18/05/15 Пнд 20:58:35 #186 №55972 
>>55968
То есть синий внизу, а две фазы сверху? Так?
Аноним 18/05/15 Пнд 20:58:40 #187 №55973 
>>55966
А каким он еще будет делать то.
Даже 2,5 одной жилой надо искать. А уж всю залупень ниже...

>>55960
Вот тебе пример с этим дебилом как раз >>55963

Даже простой этап замены выключателя многожилкой превращается в увлекательную пайку или поиск наконечников.
Аноним 18/05/15 Пнд 21:10:47 #188 №55975 
>>55973
Сам дебил, трипозный мамкин сыч.
Аноним 18/05/15 Пнд 21:25:55 #189 №55977 
14319735559150.jpg
>>55975
Огогого. Иди выключатель переделывай. Потом доложишься.
Аноним 18/05/15 Пнд 21:44:32 #190 №55979 
>>55963
Разводка ПУГНП или ПВС это пиздец, анон. Меняй на NYM или ВВГ 1.5 кв.

На трехклавишном цветовую гамму сложно соблюсти, особенно если провод идет с распайки одной линией в 2 жилы. Надень термоусадку чтоле на фазный провод того же цвета. А вообще в случае 2-хклавишного ведут 3-хжильный, входящяя на выключатель фаза своего цвета, выходящие перекрашенные термоусадкой чтоб не наебаться.
Аноним 19/05/15 Втр 04:04:27 #191 №55994 
>>55963
бля, вот это пиздец качество монтажа.
а по подключению вот что - который провод от коробки идёт, тот сади справа, где один болт, а те два, который пойдут на лампочки, те сади слева, на 2 болта. Здесь роли нет, где фаза, где ноль. Он же на разрыв работает, тут нужно найти только вход от коробки и выход на лампочки и всё. И нахуй ты такой кабель взял, одножильный нужно же было, такой только на удлинители заебись, гибкий же. И мне кажется у тебя какой то неправильный выключатель, там с торцов под винты точно нельзя жилы втыкать? просто под болт никогда не садится жила, должна быть шайба, иначе это хуинный выключатель.
Аноним 19/05/15 Втр 06:18:17 #192 №55996 
>>55979
Почему не ведут гибким ?
Аноним 19/05/15 Втр 06:58:13 #193 №56000 
>>55996
ну просто одножильный удобнее, не лохматится, загнул одну жилу колечком под шайбу и забыл навсегда.

Одножильный провод – это провод, у которого сечение образовано одним проводником (токопроводом, жилой). Многожильный провод - это провод, сечение которого образовано несколькими, иногда, переплетенными между собой, жилами. Также, для придания проводу большей гибкости и эластичности, с жилами может сплетаться нить (по прочности и составу напоминает капроновую нить).

Область применения проводов

Одножильные провода чаще всего применяются в стационарной проводке, например: в жилых помещениях домов и квартир, для подвода электричества к розеткам, к лампам освещения и так далее.

В промышленности толстые одножильные проводники также могут использоваться и для отвода выработанной электрогенераторами электроэнергии в электросеть.

Многожильные проводники используются в основном там, где от них требуется повышенная гибкость, эластичность, виброустойчивость, например: в наушниках, в тройниках-удлинителях, в проводке автомобиля, в бытовых приборах и так далее.

Преимущества и недостатки одножильных и многожильных проводов

Преимущества одножильных проводов:

Возможно, они несколько удобны в проведении проводки в квартире. Иногда не требуют специальных клемм для их соединения, достаточно скрутить их концы щипцами и замотать изоляционной лентой, и, соединение готово.

Обладают наибольшей жесткостью по-сравнению с многожильными проводами (в некоторых устройствах иногда требуется жесткость).

В основном, только одножильные провода могут использоваться в цепях, которые работают на высоких частотах.

Преимущества многожильных проводов:

Как говорилось выше, они гибки, эластичны, этим и объясняется их широкое использование в различной аппаратуре и технике.

При использовании специальных клемм, их соединение становиться более надежным и обладает меньшим сопротивлением по току, по сравнению с одножильным проводником.

Недостатки одножильного провода: Не терпит многократных перегибов, сильных вибраций – это, пожалуй, одни из весомых недостатков.
Аноним 19/05/15 Втр 08:16:12 #194 №56002 
>>55994
Не судите строго, ибо я по профессии дохтур, с электрикой сталкиваюсь крайне редко.
Провода я не брал, это от старого выключателя, вот их то мне и нужно подсоединить к новому. В старом было три винтовых зажима подряд, шли слева направо синий провод, посредине и справа остальные два. Но ни в одном магазине я не нашел выключатель с подобной схемой (совковый наверное, старый), везде продают с двумя отверстиями сверху-одним снизу, поэтому возникли проблемы. То есть проще говоря так-синий (ноль) мне нужно кинуть в нижнее винтовое отверстия, остальные два провода (фаза) в левое и правое, так? Тогда к синему придется наживлять еще, ибо он не дотянется до низу. Так?
Аноним 19/05/15 Втр 08:21:58 #195 №56003 
>>54992
Если надо переложить проводку, распред щитки я знаю где - есть какие-нибудь кошерные способы укладки по старым каналам, чтобы полностью не штробить по всей длине? Да и что сейчас кстати модно при укладке всей проводки в квартире?
Аноним 19/05/15 Втр 09:56:40 #196 №56008 
>>56002
>То есть проще говоря так-синий (ноль) мне нужно кинуть в нижнее винтовое отверстия, остальные два провода (фаза) в левое и правое, так? Тогда к синему придется наживлять еще, ибо он не дотянется до низу. Так?
не совсем, на цвет тебе здесь смотреть не стоит, он тебе ничего не скажет. Тебе нужно найти питающий провод, который будет выключателем "раздваиваться" на две лампочки. вот его садишь на одиночный, а два других провода на оставшиеся два винта.
Аноним 19/05/15 Втр 10:00:38 #197 №56009 
>>56002
Чуви.
Тебе нужно размыкать цепь. В случае многокнопочных выключателей - на много кнопок.
Поэтому фазу от щитка (коробки, счетчика, чего угодно) ты подводишь к питающему контакту, который один. А от кнопочек ты ведешь проводки на люстру. Тоже фазные. Ноль можно не размыкать, проведя напрямую, либо соединив каким-нить способом, которые тут обсуждаются винтовым зажимом
Для удобства представь что ты туда автомат ставишь - фазу бы ты разорвал автоматом, а ноль бы пустил через шинку-хуинку.
Как ты сделал - это пиздец. Сходи купи одножильник и переделай, либо накрути НШВИ на этот, либо запаяй. В остальных случаях твой выключатель начнет жжужать, скрипеть, потом сгорит нахуй или ебнет тебя током. Такие дела.
Аноним 19/05/15 Втр 10:07:06 #198 №56010 
>>56009
>>56008
Благодарю аноны, доступно объяснили, теперь я понял, что к чему/куда, после работы приступлю
Аноним 19/05/15 Втр 10:29:50 #199 №56012 
>>56009
>>56010
можно просто облудить этот многожильный провод на конце. и тогда можно его и кольцом вокруг болта загнуть или в любой зажи клеммный засунуть.
Аноним 19/05/15 Втр 11:40:40 #200 №56013 
>>54992
Платиновый вопрос от ньюфага в целом и электрике в частности:
Вот допустим я накуплю солнечных панелей в сумме на 1кВт\ч, какие при этом мне нужны аккумуляторы, чтобы хранить, скажем, про запас энергии на пару дней?
Мои потребности таковы, что я запросто могу в день съедать по 10 кВт.
Аноним 19/05/15 Втр 11:50:37 #201 №56014 
>>56009
>винтовым зажимом

Только пусть не забывает протягивать раз в год. Ну а что? Главное чтобы не ваги.
Аноним 19/05/15 Втр 11:51:16 #202 №56015 
>>56013
>какие при этом мне нужны аккумуляторы, чтобы хранить, скажем, про запас энергии на пару дней?
>в день съедать по 10 кВт.
очевидно, что 20 кВт. И при напряжении аккумуляторов 220В, его ёмкость должна быть около 90 Ач
Аноним 19/05/15 Втр 11:53:55 #203 №56016 
>>56015
Прости за совсем нубский вопрос, но можно эти 90Ампер\часов разделить на несколько аккумуляторов? например 3 по 30?
Аноним 19/05/15 Втр 11:55:58 #204 №56017 
>>56014
>Только пусть не забывает протягивать раз в год
1. можно поставить гроверную шайбу (а в нормальных розетках они есть)
2. кабель с запасом относительно проходящего тока=>не греется=>диаметр не меняется=>контакт не ослабляется
Аноним 19/05/15 Втр 11:57:03 #205 №56018 
>>56016
конечно, но ты в курсе цен на такие мощные аккумуляторы такого напряжения?
Аноним 19/05/15 Втр 11:59:24 #206 №56019 
>>56013

Ёмкость аккумуляторов измеряется в ампер-часах. По самым грубым прикидкам, для сохранения 20кВт*ч электроэнергии тебе понадобится 867 ампер-часов. Это если ты на 12 вольтовых аккумуляторах будешь делать. Обычный автомобильный аккумулятор имеет ёмкость 55 ампер-часов.

Так извращаться над еденицами измерения мощности и энергии - это фашизм какой-то.
Аноним 19/05/15 Втр 12:02:00 #207 №56021 
>>56019
*единицами
Аноним 19/05/15 Втр 12:06:05 #208 №56022 
>>56013
к тому же аккумулятры на постоянный ток, а бытовые приборы переменный. короче геморроя ого го. кстати готовые системы стоят не одну сотню тысяч, так что сам полагай.
Аноним 19/05/15 Втр 12:06:05 #209 №56023 
>>56017

>>56017
>кабель с запасом относительно проходящего тока=>не греется=>диаметр не меняется=>контакт не ослабляется

Ну, если мы это не ощущаем на ощупь, это не значит что он не греется. К тому же даже неподключенный кабель постоянно охлаждается/нагревается вместе с помещением.
Аноним 19/05/15 Втр 12:11:05 #210 №56024 
>>56023
>К тому же даже неподключенный кабель постоянно охлаждается/нагревается вместе с помещением.
в котором в течении года температура меняется на несколько градусов.
к чему эти фантазии?
Аноним 19/05/15 Втр 12:14:42 #211 №56025 
>>56024

Я не понимаю к чему фантазии с винтовым зажимами на лампочку, когда есть плоскопружинные?
Аноним 19/05/15 Втр 12:21:48 #212 №56027 
>>56025
ну что купил, туда и крутит.
Аноним 19/05/15 Втр 18:03:36 #213 №56052 
14320478161240.jpg
Спасибо аноны за советы, таки поменял выключатель (ага, пиздец достижение), все исправно работает.
К слову, ноль был коричневым, синим была фаза, это подсказала отвертка-индикатор.
Аноним 19/05/15 Втр 18:38:15 #214 №56058 
>>56052
молодец. а хули он у тебя внутри горит то? кстати, если ночью лампочки будут помигивать, оторви нахрен эти светодиодики.
Аноним 19/05/15 Втр 23:03:30 #215 №56078 
>>55996
Почему же, вполне себе ведут. КГВВнг-LS например, ВВГнг-LS гибкий тоже есть. Но не ПВС же. Провод должен быть написан чтобы он для стационарной прокладки был предназначен. Жёсткий провод в доме предпочтительнее, так как не надо оконцовывать в каждом подрозетнике. Если брать сечение 1,5, то лучше жёсткого ничего для етих целей нет. А вот 2,5 жёсткий я уже ненавижу. Поэтому если я например шлейфлю розетки рядом стоящие, то я лучше возьму кусок гибкого провода и оконцую, потому что невозможно.
Аноним 19/05/15 Втр 23:06:01 #216 №56080 
>>56058
Хуита, если по ночам будут подмигивать, то лучше купить нормальных сберегаек вместо камелиона. Нормальные не мигают от подсветки.
Аноним 19/05/15 Втр 23:45:42 #217 №56081 
>>56078
> КГВВнг-LS
Для стационарной прокладки не предназначен.
Аноним 20/05/15 Срд 00:06:27 #218 №56082 
>>56081
Гоу читать описание.
Аноним 20/05/15 Срд 00:31:20 #219 №56083 
>>56082
Ебать... Их давно выпускают? Увидел КГ подумал на ту резиновую хуету или ее реинкарнацию.
Чем он от ПВС в этом случае отличается? Изоляция наружная как на ВВГ?
Аноним 20/05/15 Срд 00:36:51 #220 №56085 
>>56083
> Изоляция наружная как на ВВГ?
Тип того. Ещё РПШ для стационарной, он уже резиновый.
Аноним 20/05/15 Срд 00:37:35 #221 №56086 
>>56083
> Их давно выпускают?
Мы в 10-м где-то году его ещё применяли.
Аноним 20/05/15 Срд 00:39:04 #222 №56087 
>>56085
А в штрабу заделка штукатуркой без гофры допускается?
Аноним 20/05/15 Срд 00:39:45 #223 №56088 
>>56087
А зачем?
Аноним 20/05/15 Срд 00:44:29 #224 №56090 
>>56088
Так его можно под всякий изъебистый профиль вести тогда, где штраб если и можно, то неглубокий. Да и так. Для справки.
Аноним 20/05/15 Срд 10:42:25 #225 №56130 
14321077454290.jpg
14321077454331.jpg
Сап, это опять я со своим щитком. В ближайшее время собираюсь вывести временную розетку из него, подскажите, куда лезть и что нажимать?
Плюс, хочется поставить нормальные автоматы и вообще электрику, EKF вроде тут обсирали, какие фирмы смотреть? По отзывам читал, вроде Schneider Electric и ABB норм.
Аноним 20/05/15 Срд 12:25:52 #226 №56138 
>>56130
>хочется поставить нормальные автоматы и вообще электрику
хуйня идея, как мне кажется. Просто у каждого своё мнение.
>куда лезть и что нажимать?
можешь одну жилу вывести с автомата С16 (да вон хоть внизу слева), а вторую с нулевой шины (её не видно - закрыта щитом) - вот и будет 2 провода для розетки.
Аноним 20/05/15 Срд 12:51:07 #227 №56141 
14321154670870.gif
Однажды менял люстру у себя в квартире и обнаружил что вместо ноль-фаза, на лампу идет фаза-земля. Какие последствия такого подключения могут быть? Сейчас мне надо (для спец. оборудования) нормальную чистую землю, хочу взять с шины молниеотвода с фасада здания, не будет ли проблем?
Аноним 20/05/15 Срд 13:09:50 #228 №56142 
>>56141
ноль и земля всё равно должны объединяются в щитке подъезда, на вводе в силовой, на подстанции. Думаю никаких проблем.
Аноним 20/05/15 Срд 15:33:52 #229 №56148 
>>56141
> взять с шины молниеотвода с фасада здания, не будет ли проблем?
Не будет, разве что летающие шаровые молнии надоедать будут.
Аноним 20/05/15 Срд 17:00:56 #230 №56151 
>>56130
> EKF вроде тут обсирали, какие фирмы смотреть?
abb, legrand, hager, schneider electric, eaton, из наших кэаз и астро.
> вместо ноль-фаза, на лампу идет фаза-земля. Какие последствия такого подключения могут быть?
Для лампы никаких, но соединение это неверное и не делай так никогда, еслиб свет шел через узо, вырубало бы узо.
> землю, хочу взять с шины молниеотвода
Пиздец... Не делай так. Лучше занулись.
> не будет ли проблем?
до первой попавшей молнии не будет.
> ноль и земля всё равно должны объединяются в щитке подъезда
хуй ты угадал
Аноним 20/05/15 Срд 17:48:35 #231 №56155 
>>56141
Дом новостройка?
Аноним 20/05/15 Срд 19:37:05 #232 №56162 
Поясните за кабели, купил ВВГнг-п 3х2.5 для розетки, а у него в описании написано что он для 380\660В, или это нормально? Посмотрел кабели NYM, они толстенные пиздец, 11.4мм по спекам. Я думал проводку по стене пустить и потом замазать штукатуркой, а такую толщину наверное заебешься выравнивать. Или слой все равно толще будет?
Аноним 20/05/15 Срд 19:44:20 #233 №56163 
>>56162
> Поясните за кабели, купил ВВГнг-п 3х2.5 для розетки, а у него в описании написано что он для 380\660В, или это нормально?
Yes.
> Посмотрел кабели NYM, они толстенные пиздец, 11.4мм по спекам. Я думал проводку по стене пустить и потом замазать штукатуркой, а такую толщину наверное заебешься выравнивать.
Не хочешь - не выравнивай. Будет криво всё.
> Или слой все равно толще будет?
Если похорошему, то да.
Аноним 20/05/15 Срд 20:30:33 #234 №56168 
Почему в розетке рекомендуется фазу справа подключать, вилку же как угодно можно воткнуть. Или это исключительно для удобства монтажа\демонтажа рекомендация?
Аноним 20/05/15 Срд 20:36:12 #235 №56169 
>>56162
380 это минимальное напряжение для всей низковольтовки, 660 практически для всей кабельной продукции, NYM назывался ещё ВВГЗ, последняя буква-"заполненный". Отличается тем, что круглый, лучше гнётся, да и всё, в общем-то. Используется реже. Потому что дороже.
Аноним 20/05/15 Срд 20:41:04 #236 №56170 
>>56162
Ну так штроби, ебать проблема.
Аноним 20/05/15 Срд 20:43:08 #237 №56171 
>>56168
Хуйня это.
Аноним 20/05/15 Срд 20:47:29 #238 №56172 
>>56169
>Не распространяют горение при одиночной прокладке
Вот еще поэтому.
Аноним 20/05/15 Срд 20:57:04 #239 №56173 
>>56170
Зачем штробить, если можно не штробить?
Аноним 20/05/15 Срд 22:17:08 #240 №56183 
>>56173
Ну а че ноешь тогда?
Аноним 20/05/15 Срд 23:12:41 #241 №56199 
14321527618120.png
14321527618241.png
14321527618372.png
Добрый вечер, уважаемые.

Поясните по-хардкору как проводить электрику на даче. Есть 2 этажа. Я набросал схему дома со всеми розетками, переключателями (выключателями) и освещением, а также набросал примерный вид щитка.. Подскажите какие брать автоматы, УЗО и входной автомат в данной ситуации и укажите на ошибки, которые я сделал. Сложных приборов (электроплита, бойлер) для которых нужен отдельный автомат нет.

Легенда:
П - выключатель/переключатель
Р - розетка
Аноним 20/05/15 Срд 23:12:42 #242 №56200 
>>56162
ВВГнг-ls - рашкин вариант NYM. NYM тоже разный бывает (разных заводов) и имеет свойство ссаться пластификатором по истечении некоторого времени, гугли "nym течет, потек, масло и тд". Самый кошерный раньше был Севкабель и Кольчугино.

ВВГ и NYM можно запердолить без гофры и заделать штукатуркой, но видалый народ обложет тебя хуйми ибо это некошерно.

380 это линейное напряжение, он на это и расчитан. Буква П в конце провода говорит о том, что он плоский. Такое говно по-идее вызывает эмоции "пиздуй на парашу, пидор!!". Бери круглый, штраби, заводи его в гофре. Будешь молодец!
Аноним 20/05/15 Срд 23:13:12 #243 №56202 
>>56199
запили схему.
Аноним 20/05/15 Срд 23:14:54 #244 №56203 
>>56202
Схему чего? Эл. щитка? 3 пикча в предыдущем посте.
Аноним 20/05/15 Срд 23:20:57 #245 №56205 
>>56203
Пикчи не прогрузились.
В принципе нормально. Посмотри в сторону УЗМ-51 и УЗИП. Для дачи они маст хэв.
На розетки узо 32/30ма на ванную (на розетки и свет отдельно от всего) 16/10ма.

Все автоматы категории B
Все УЗО категории A

По фирмам расписал тут >>56151
Аноним 20/05/15 Срд 23:39:50 #246 №56207 
>>56151
> abb, legrand, hager, schneider electric, eaton, из наших кэаз и астро.
А как же Hiundai? Вроде ничего же.
Аноним 20/05/15 Срд 23:42:36 #247 №56209 
>>56207
Я пишу только то, что юзал сам. Мой принцип. Могу траллить чем угодно, только не этим, тем более безопасностью.
Аноним 20/05/15 Срд 23:55:04 #248 №56211 
>>56200
> Такое говно по-идее вызывает эмоции "пиздуй на парашу, пидор!!"
> видалый народ обложет тебя хуйми ибо это некошерно
Потому что не по ПУЭ?
Аноним 21/05/15 Чтв 00:09:28 #249 №56213 
14321561682290.jpg
Поглядел расстановку точек "по Земскову", он говорит что лоджию можно вешать на один автомат, но какой именно, не сказал - 10 или 16А? По идее, 10, ибо потребителей там немного будет. Коридор тоже хочу на один скоммутировать, ибо там такая же ситуация.

В итоге получилось следующее:

Комната
1. Свет 10А
2. Розетки 16А
3. Кондиционер 16А

Кухня
4. Свет 10А
5. Розетки 16А
6. Плита 20А
7. Духовка 20А

Ванная
8. Свет (диф) 16А
9. Розетки (диф) 16А

Лоджия
10. Свет+розетки 10А

Коридор
11. Свет+розетки 10А

12. Вводной автомат 50А (?)
13. Вводное УЗО
14. Реле напряжения

Что из этого можно еще объединить? В ванной будет машинка и возможно водогрей, 16А хватит? Или слишком избыточно?
Аноним 21/05/15 Чтв 00:18:01 #250 №56214 
>>56211
Похож на ПУНП только черный, у электриков с этого бомбит, сам видел. В каком месте есть необходимость применения плоского кабеля?
>>56213
Земскова по электрике лучше не смотреть. В ней он пидор и лох.

> Комната
добавь узо 32/30 ма и ок
> Кухня
добавь узо 32/30 ма и ок
> Ванная
свет диф 16/10 ма
розетки на тот же диф
> лоджия
Запили под диф или узо 32/30 если нет селективного на входе
> Коридор
добавь узо 32/30 ма
> 12.
можно
> 13.
да, в щитке внутри хаты, селективное на 100 ма, чтоб не спиздили
> 14.
да. УЗМ или разрыв по перенапрягу
Аноним 21/05/15 Чтв 00:24:39 #251 №56215 
>>56214
> свет диф 16/10 ма
> розетки на тот же диф

таладнаа? Чтобы вместе с розетками от малейшей утечки отрубался и свет и он себе яйца разбил об борт ванны в темноте? Уж лучше свет вешать на свой диф на 30мА (30 потому что дешевле, рукой всё равно каждый раз туда лазить не будет), розетки на свой 10мА, либо общий, но на 30мА.
Аноним 21/05/15 Чтв 00:28:36 #252 №56216 
>>56215
Да пусть хоть ничего не вешает, мне допизды. Спросили - ответил. Лучше путь он в темноте шариться будет, чем подохнет.
> Уж лучше свет вешать на свой диф на 30мА (30 потому что дешевле
Во влажном помещении? Флаг вам в сраку...
Аноним 21/05/15 Чтв 00:48:05 #253 №56219 
>>56216
> Во влажном помещении? Флаг вам в сраку...
И часто ты в ванной дотрагиваешься до светильников? Или они у тебя внизу?
Аноним 21/05/15 Чтв 01:01:09 #254 №56221 
14321592693540.png
>>56214
> добавь
> добавь
> добавь
Бля, у меня места столько нет в щитке. Сейчас прикинул - верхний ряд почти полностью уходит под вводные устройства и счетчик. Остается примерно 10-12 мест.
Аноним 21/05/15 Чтв 01:07:45 #255 №56222 
>>56221
> IEK
> Дифавтомат
Аноним 21/05/15 Чтв 01:09:10 #256 №56223 
>>56222
Это просто картинки для компоновки, с конкретными моделями я еще не определился. Тут только счетчик настоящий.
Аноним 21/05/15 Чтв 02:12:23 #257 №56225 
>>56219
Тогда вопрос к тебе, часто ли будет срабатывать узо на 10ма, что вместе с розетками свет в ванной защищает? У меня за 7 лет ни разу не сработало.
>>56221
В случае нищебродства или нехватки места можно сделать вводное на все домашние розетки, отдельно ванную и кухонную хуетень и распихать с них автоматами.
Селективка/вводное узо/ввидной диф тоже обсуждаемы.
Аноним 21/05/15 Чтв 02:52:42 #258 №56226 
Глупый вопрос - если все розетки подключены напрямую к одной шине заземления, при пробое на какой-нибудь розетке ток пойдет по остальным потребителям через заземление? Или на потребителях защита стоит?
Аноним 21/05/15 Чтв 03:17:37 #259 №56228 
>>56226

Потенциал ринется на всё что в конечном счёте имеет электрический контакт с шиной заземления, включая металлические элементы конструкции здания. Таким образом потенциалы везде урвняются и током ударить тебя не сможет. Кроме того, через долю секунды после этого должен будет отработать автомат либо УЗО.
Аноним 21/05/15 Чтв 03:26:01 #260 №56229 
>>56214

>Земскова по электрике лучше не смотреть. В ней он пидор и лох.

Единственное к чему можно придраться, и то с натяжкой - разветвительные коробки за натяжными потолками. Всё остальное - рассказ в смотрибельной форме об общепринятых стандартах в электромонтаже, придуманных не им.

Всё это конечно не отменяет абсолютно блевотного люмпен-нарциссизма, которым пропитаны его видео.


Аноним 21/05/15 Чтв 03:34:16 #261 №56230 
>>56225

>В случае нищебродства или нехватки места можно сделать вводное на все домашние розетки, отдельно ванную и кухонную хуетень и распихать с них автоматами.
>Селективка/вводное узо/ввидной диф тоже обсуждаемы.

Я вам больше скажу - ставить УЗО в системе TN-C-S ПУЭ предписывает только если автомат не обеспечивает должной скорости срабатывания при замыкании на корпус. Во всех остальных случаях, эта мера является лишь рекомендуемой, по-скольку основной является защитное зануление.
Аноним 21/05/15 Чтв 04:13:21 #262 №56232 
>>56213
я извиняюсь, но нахуя это всё разделять по отдельным линиям? тем более если на это всё хватит 1 автомата 10А
>1. Свет 10А
>4. Свет 10А
>8. Свет (диф) 16А
>10. Свет+розетки 10А
>11. Свет+розетки 10А
Аноним 21/05/15 Чтв 04:15:34 #263 №56233 
>>56216
>Лучше путь он в темноте шариться будет, чем подохнет.
и без УЗО никто не дох, а уж выбирать между 30 и 10, это вообще бред. 30мА более чем достаточно
Аноним 21/05/15 Чтв 07:58:42 #264 №56237 
>>56155
лет 20 уже, немцы строили
Аноним 21/05/15 Чтв 10:57:18 #265 №56247 
>>56205
Спасибо за информацию про УЗМ. Ванной комнаты в доме нет (есть баня отдельно), маленькие помещения - это лоджии. Я переделал схему, посмотри на адекватность, пожалуйста. Поясни еще зачем УЗО перед всеми розетками ставить или я не правильно понял?
Аноним 21/05/15 Чтв 10:59:42 #266 №56248 
14321951822570.png
>>56247
Забыл схему
Аноним 21/05/15 Чтв 11:08:19 #267 №56251 
>>56247
Общее противопожарное УЗО ставится после счетчика. На 300мА.
Перед розетками ставится УЗО на группу розеток на 30мА. (на 10мА если в ванную очень хочется) для защиты этих розеток, очевидно же. Можешь дифавтоматы раскидать таким же образом. В результате придется нулевую линию рвать, после каждого УЗО ноль будет свой. Освещение можно от общего запитать.
Непонятен вводной на 32А.

Аноним 21/05/15 Чтв 11:25:13 #268 №56252 
>>56232
Скорее для удобства и дополнительной перестраховки, чтобы можно было обесточивать отдельные комнаты. Мне, видимо, придется все же объединять, потому что места на всё в щитке не хватает.
Аноним 21/05/15 Чтв 14:35:23 #269 №56268 
14322081236890.png
>>56251
Все, теперь понял. А вводной лучше 40А брать? Переделал схему - посмотрел все магазины нигде нет нужных категорий. Автоматы везде С, УЗО везде АС... Насколько это критично?
Аноним 21/05/15 Чтв 14:55:11 #270 №56272 DELETED
>>56233
> и без УЗО никто не дох
Ну да...

>>56268
http://zametkielectrika.ru/tipy-uzo/
http://zametkielectrika.ru/vremya-tokovye-xarakteristiki-avtomaticheskix-vyklyuchatelej/

В европах AC начинают запрещать. Производители перестают выпускать потихоньку.
Аноним 21/05/15 Чтв 16:12:39 #271 №56277 
>>56168
для унификации, что бы не гадать, где фаза, где ноль
Аноним 21/05/15 Чтв 17:39:26 #272 №56282 
>>56272

>В европах AC начинают запрещать.

Alternating Current?

Анальный Секс?
Аноним 21/05/15 Чтв 18:53:34 #273 №56290 
>>56282
Anal Cunt
Аноним 21/05/15 Чтв 23:18:44 #274 №56306 
>>56268
Ну как бы ты специально разводишь проводку, чтобы у тебя все срабатывало. По идее вводной бери с запасом, или хотя бы по сумме всех отводов. Общее УЗО тоже должно быть выше чем вводной.
В и С автоматы различаются чувствительностью.
Кроме анонов-элитариев данного треда на разницу между ними всем похуй, так что смело ставь С, главное чтобы сам автомат не был иек
АС и А УЗО вкратце отличаются что А срабатывает на всякие импульсные токи и постоянный ток. На первый взгляд кажется что это не нужно (а так считают почти все продаваны гипермаркетов), но блоки питания и прочий стафф могут убедить тебя в обратном. Также здесь помни что УЗО нужно не только чтобы спасти жизнь тебе, но и спасти оборудование и приборы. так что А
В магазах нормальное редко найдешь - заказывай и жди по инету.
Аноним 21/05/15 Чтв 23:22:59 #275 №56307 
>>56225
> Тогда вопрос к тебе, часто ли будет срабатывать узо на 10ма, что вместе с розетками свет в ванной защищает? У меня за 7 лет ни разу не сработало.
У меня тащемта пару раз срабатывало на 30мА. В ванной.
> IEK
> Дифавтомат
Аноним 21/05/15 Чтв 23:29:06 #276 №56308 
>>56230
> Я вам больше скажу - ставить УЗО в системе TN-C-S ПУЭ предписывает только если автомат не обеспечивает должной скорости срабатывания при замыкании на корпус. Во всех остальных случаях, эта мера является лишь рекомендуемой
Читай главу 7 ПУЭ, быстроблять.
> защитное зануление.
> TN-C-S
И вообще, у тебя в голове какая-то каша из 6-го и 7-го ПУЭ.
Аноним 21/05/15 Чтв 23:33:37 #277 №56309 
>>56307
> > IEK
> > Дифавтомат

Блять, извините.
Аноним 21/05/15 Чтв 23:47:18 #278 №56311 
>>56308

>7.1.71. Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения (УЗО).

>7.1.72. Если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 с при номинальном напряжении 220 В из-за низких значений токов короткого замыкания и установка (квартира) не охвачена системой уравнивания потенциалов, установка УЗО является обязательной.

>И вообще, у тебя в голове какая-то каша из 6-го и 7-го ПУЭ.

Справедливое замечание.
Аноним 22/05/15 Птн 11:08:10 #279 №56341 
14322820901060.jpg
Господа, скажите, нужно ли чтобы подрозетник был точно вровень с поверхностью стены? Дело в том, что при отделке вделал подрозетники на уровень штукатурки, а потом положил плитку. Плитка с клеем толщиной ~10-14мм(кухонный фартук). Номально ли встанут ли розетки на плитку, если подрозетники будут так утоплены?
Пик - фото моего щитка. Типа я свой, но вот до розеток руки пока не дошли.
Аноним 22/05/15 Птн 11:57:45 #280 №56343 
>>56341
Чому шины не заюзал то? Не заебался провода гнуть? Я сегодня лишился своей электродевственности, подключил к щитку свою первую розетку.
Аноним 22/05/15 Птн 12:05:10 #281 №56344 
>>56343
Шины дороговатые какие-то. И так на автоматы потратил изрядно. Сам щиток тоже дорогой. Решил что провод гнуть проще.
Аноним 22/05/15 Птн 12:16:06 #282 №56345 
>>56341
> Номально ли встанут ли розетки на плитку, если подрозетники будут так утоплены?
Не, это косяк. Я бы переделал.
Аноним 22/05/15 Птн 12:22:03 #283 №56346 
>>56345
То есть вытащить их на уровень плитки, да?
Аноним 22/05/15 Птн 12:36:33 #284 №56347 DELETED
>>56346
Ну да. Просто тут у тебя два варианта и оба хуевые.
Либо прилепить их в эти подрозетники, но тогда механизм розетки будет болтаться на 2-х саморезах и при нормальной попытке вытащить их вырвет.
Либо ОБРЕЗАТЬ механизм и утопить его в плитку, но это будет просто вырвиглазный пиздец.
Аноним 22/05/15 Птн 12:39:37 #285 №56348 
>>56347
Мда. Ну тогда действительно лучше вытащу. Потрачу полдня, но сделаю нормально. Спасибо, добра!
Аноним 22/05/15 Птн 18:49:47 #286 №56359 
>>56341
>Дело в том, что при отделке вделал подрозетники на уровень штукатурки, а потом положил плитку.
Блять, да нормально все будет, не слушай диванных. Саморезы длиннее возьми и все. Вот мужик все правильно делает
http://www.youtube.com/watch?v=ubECUAhhf3E
Аноним 22/05/15 Птн 18:56:35 #287 №56360 
>>56347
Ты хоть одну розетку то установил в жизни, советчик хуев? На "2х саморезах" розетка держится крепче чем папаша за твою мать шлюху.
Аноним 22/05/15 Птн 21:29:48 #288 №56370 
>>56360
Вводную прочти глазами, а не жопой, долбоеб.
Аноним 22/05/15 Птн 21:41:38 #289 №56372 
>>56370
Вообще я тоже сначала думал, что саморезы подлиннее можно взять, но потом задумался, что на выносе будет больше рычаг и от этого розетка меньше проживет.
Но есть один нюанс. Одну нруппу розеток я все равно переносить буду, потому что при отделке еще даже не знал, какая плитке на фартуке будет. А сейчас оптимальным оказалось перенести миллиметров на 10 вниз эти розетки. Тогда и в ряд плитки попаду, и выставлю в уровень.
Кстати ситуация у меня не как у мужика с видео. У меня на месте розеток плитки нет пока что. Так что у меня почти полная свобода действий. Хочу просто понадежнее чтоб было.
Аноним 22/05/15 Птн 21:42:18 #290 №56373 
>>56372
Если что, я автор вопроса.
Аноним 22/05/15 Птн 21:44:28 #291 №56374 
>>56359
https://www.youtube.com/watch?v=ZFHf3am3-lw
Ты с таким милиметражом заебешься их ровно ставить. Так проще и надежнее.
Аноним 22/05/15 Птн 21:59:54 #292 №56376 
>>56374
А разве в этом видео стена не из гипсокартона? А то он больно легко шуруповертом прохреначил дырки. Если в кирпиче делать подрозетник по такой технологии то всю плитку распидорить можно.
Аноним 22/05/15 Птн 22:01:50 #293 №56377 
>>56344
> автоматы АВВ
> Шины дороговатые какие-то.
Аноним 22/05/15 Птн 22:04:47 #294 №56378 
>>56376
> Если в кирпиче делать подрозетник по такой технологии то всю плитку распидорить можно.
Я кстати делал как-то, в несущей панели покрытой плиткой (фартук). Делал аккуратно, поэтому плитка всего лишь треснула. Если особо не приглядываться, то и не видно.
Аноним 22/05/15 Птн 22:14:41 #295 №56379 
>>56378
Можно в стене запердолить отверстие с проводами, а потом сверху накладывать плитку с уже проделанным отверстием.
https://www.youtube.com/watch?v=dxGFkJFOl4o

Вот еще йоба-вариант...
https://www.youtube.com/watch?v=lWmsoJ50R8k
Аноним 22/05/15 Птн 22:18:59 #296 №56380 
>>56379
> Можно в стене запердолить отверстие с проводами, а потом сверху накладывать плитку с уже проделанным отверстием.
Ну тык жеж плитку тогда нужно сбивать. А я не стал этого делать.
Аноним 22/05/15 Птн 22:30:02 #297 №56381 
>>56380
Ну в твоем случае да.
Аноним 22/05/15 Птн 22:58:06 #298 №56387 
>>56377
Дороговаты с учетом функционала. Я делаю, чтобы хорошо было. И я точно знаю, что 6 квадратов ПВ-1 на шину заменят фирменную шину от ABB. И эксплуатационные качества от этого не ухудшатся. А вот автоматы, аналогичные ABB я бы не сворганил.
Аноним 22/05/15 Птн 23:04:44 #299 №56390 
Кароч завтра просто подрозетники переставлю в уровень с плиткой. Спасибо за дискуссию.
sageАноним 23/05/15 Суб 07:30:42 #300 №56402 
>>56390
Два дебила это сила.
Аноним 23/05/15 Суб 10:51:44 #301 №56411 
Анон, вчера в ДС и подДСье была гроза. Пришел с работы, включили стиралку и тут я почувствовал запах жженых проводов. Принюхался - запах от автоматов. ЧЗХ? Что с этим делать? Розетка не замкнула и работает.
Аноним 23/05/15 Суб 11:20:30 #302 №56414 
14323692303720.png
Наконец-то накидал расположение розеток, теперь думаю, как их раскидать по линиям, чтобы не делать отдельную линию на каждую розетку. Объединил то что можно объединить по стенам, отобразил группы разными цветами. На кухне не дохуя ли нагрузки с красной группы на 2.5 провод?
Аноним 23/05/15 Суб 11:27:02 #303 №56415 
>>56414
Посудомойку я бы посадил на отдельный автомат, дабы её можно было обесточить на случай ремонта.
Аноним 23/05/15 Суб 11:27:19 #304 №56416 
>>56414
На перерасход кабеля какбы похуй, главное чтобы в щиток все автоматы влезли, насколько я понимаю, к одному автомату можно подключать до трех линий?
Аноним 23/05/15 Суб 11:28:00 #305 №56417 
>>56415
Почему бы не подлезть и не вытащить розетку?
Аноним 23/05/15 Суб 11:38:44 #306 №56418 
>>56417
> не вытащить розетку
вилку конечно же
слоуфикс
Аноним 23/05/15 Суб 11:46:42 #307 №56419 
14323708020140.png
>>56414
Еще такой вопрос, если я заведу в ванную один кабель и сделаю разветвительную коробку у двери - допустимо ли пускать с нее кабель к розетке на противоположнной стене по полу?
Аноним 23/05/15 Суб 11:51:36 #308 №56420 
>>56417

Конечно, это зависит от расположения розетки. Если посудомойка встроенная и розетка будет расположена за ней, то подлазить будет неудобно. К тому же одновременно работающие микроволновку и чайник кабель выдержет, а вот если при этом будет и ТЭН в машинке работать, то 16-амперный автомат должен будет отработать.
Аноним 23/05/15 Суб 11:54:58 #309 №56421 
>>56419

В гофре - вполне. Главное соблюсти нормативные расстояния между розетками и раковиной/ванной.
Аноним 23/05/15 Суб 13:48:50 #310 №56427 
>>56411
Дома ничего не вылетело?
Аноним 23/05/15 Суб 14:50:28 #311 №56432 
14323818285690.png
>>56419
А вот такой вариант допустим?
Аноним 23/05/15 Суб 14:59:04 #312 №56434 
>>56432
Зависит от типа дома. Если панель - такая штраба крайне не рекомендована (ессно если ты штрабить будешь несущую стену, а не штукатурку, если штукатурку то пох). В панельках рекомендуются только вертикальные и как можно меньшего заложения.
Аноним 23/05/15 Суб 15:04:35 #313 №56435 
>>56434
Новостройка монолитная со стенами из блоков. Я вообще не хочу штрабить, хочу пустить поверх стен и потом уже штукатурить.
Аноним 23/05/15 Суб 15:09:56 #314 №56436 
>>56435
Тогда ок, только я не знаю как ты будешь стену выводить с установленной проводкой. Всегда сначала делают стену, а потом закладыватся.
Аноним 23/05/15 Суб 15:22:51 #315 №56439 
>>56436
> Всегда сначала делают стену, а потом закладыватся
Вот меня тоже этот вопрос волнует. Говорил с одним мужиком из фирмы, которая стенами занимается, он вроде как сказал что так можно делать. Но я сам не понимаю, как они маяки поставят поверх проводки.
Аноним 23/05/15 Суб 20:12:13 #316 №56452 
>>56427

Нет, все автоматы включены и розетки работают. Если не ничего мощного не включать, то норм. Включал пылесос в розетку в ванной -вроде начинает вонять. И в комнатную включал, тоже вроде воняет.
Аноним 23/05/15 Суб 20:53:31 #317 №56453 
>>56452
Хуй его знает. Тут я только ванговать могу, но это делу не поможет.
Вот для таких стучаев по-хорошему УЗИП и нужно ставить.
Аноним 23/05/15 Суб 23:01:08 #318 №56459 
Посоны, а вот у меня релюшка будет работать, круглые сутки. Finder 40.52.8.230, включена на 220В, и она нагревается ощутимо, судя по ощущениям на руке, градусов до 50 наверное. Измерял ток потребления - около 5мА потребляет она. С ней всё будет хорошо?
Аноним 24/05/15 Вск 01:14:26 #319 №56465 
14324192669750.jpg
14324192669771.jpg
Норм ли такие кабеля для варочной панели с максимальной мощностью 6.6кВт и духового шкафа на примерно 3-4кВт? Провода будут идти в штукатурке.
Аноним 24/05/15 Вск 01:34:02 #320 №56467 
>>56465
По сечению нормально, только сам плоский кабель я б руках не держал и не знаю насколько тебя обоссут с закладкой его в штукатурку. Я б в штукатурке вел обычным в гофре, но если гофра не предвидится, то просто обычным от севкабеля или кольчугино, который еще более параноидальный в плане изоляции.
Аноним 24/05/15 Вск 01:45:15 #321 №56468 
>>56465
- Два NYM 3х4мм2 на панель и духовку соответственно.
И никакой гофры. ПУЭдрочеры идут нахуй.
Аноним 24/05/15 Вск 01:47:37 #322 №56469 
>>56468 Ах да, если панель на 30А, то кабель таки 6мм2
Аноним 24/05/15 Вск 02:18:13 #323 №56470 
>>56468
> не знаю насколько тебя обоссут с закладкой его в штукатурку
Я планирую от щитка и по полу до стены вести в гофре, а потом по стене без гофры просто до подрозетника.

>>56468
> И никакой гофры
И по полу без гофры?

>>56469
> если панель на 30А, то кабель таки 6мм2
Ну я так и хочу, для панели 6, для шкафа 4.
Аноним 24/05/15 Вск 02:25:37 #324 №56471 
>>56470
Ну если в гофре ведешь чего до конца не довести?
20-я гофра это не пиздец как много.
Аноним 24/05/15 Вск 02:36:30 #325 №56473 
14324241902420.jpg
14324241902471.jpg
>>56471
Я уже спрашивал тут насчет укладки проводки непосредственно на голые стены (мои стены на пиках), с последующей выравнивающей штукатуркой поверх. Поэтому чем тоньше кабель тем вроде как лучше будет. Или ложить кабель без гофры на стену совсем плохо?
Аноним 24/05/15 Вск 02:38:55 #326 №56474 
>>56473
Все от мастера зависит. Если с головой, как этот, то все будет заебись в любом случае.

http://www.youtube.com/watch?v=_SY7tYznOHI
Аноним 24/05/15 Вск 03:58:35 #327 №56475 
>>56473
>Или ложить кабель без гофры на стену совсем плохо?
основное назначение гофры - защита от мех.повреждения. и если изоляцию не закоцают, то можно и без гофры отлично все делать. Хотя вот у тебя блоки, они же ведь на ура штробятся, той же болгаркой два пропила и всё. А как потом кабель штукаьурить, я хз, его ведь закреплять нужно, тот ещё гемор.
Аноним 24/05/15 Вск 09:11:45 #328 №56477 
>>56465
Должны быть LS
Аноним 24/05/15 Вск 09:14:41 #329 №56478 
>>56468
Ты если не знаешь, где надо применять гофру а где нет, лучше не пизди.
Аноним 24/05/15 Вск 09:15:35 #330 №56479 
>>56467
В штукатурке гофра не нужна, если закладываешь кабель ввгнг-ls
Аноним 24/05/15 Вск 09:17:14 #331 №56480 
>>56474
Ну так там провода утоплены
Аноним 24/05/15 Вск 09:19:11 #332 №56481 
>>56475
> блоки, они же ведь на ура штробятся, той же болгаркой два пропила и всё
За блоки соглашусь, можно и штробануть, но на первом пике бетон, заебешься ковырять. Кстати, хватит ли 900W болгарки для штробления? С учетом того что штробить метров 15-20 нужно будет.
Аноним 24/05/15 Вск 09:46:22 #333 №56485 
>>56481
от пыли охуеешь
Аноним 24/05/15 Вск 09:47:51 #334 №56486 
>>56473
>Или ложить кабель без гофры на стену совсем плохо?
http://www.youtube.com/watch?v=QjbiDOLRKYw&feature=player_detailpage#t=68
Аноним 24/05/15 Вск 09:51:51 #335 №56488 
>>56475
Основное назначение гофры при скрытой проводке - обеспечить ее сменяемость.
Аноним 24/05/15 Вск 09:54:12 #336 №56489 
>>56481
Дом монолит чтоли? Тогда бетон вообще трогать нельзя.
Аноним 24/05/15 Вск 10:44:29 #337 №56491 
14324534699580.jpg
>>56486
Спасибо, действительно, в ванной там просто по кирпичам кабель идет, без гофры. Тогда буду искать ls.
Да, 6мм так же можно проложить?
Аноним 24/05/15 Вск 10:55:11 #338 №56493 
>>56491
Само собой. Те деньги которые ты потратил бы на гофру, лучше потратить на нормальную автоматику.
Аноним 24/05/15 Вск 11:01:39 #339 №56495 
>>56470
По полу лучше в пластиковой трубе
или пнд гофре.
Аноним 24/05/15 Вск 11:13:20 #340 №56498 
>>56495
Смотрел, как сделал Изя Листнинг (который популярный видосик "Ремонт за 20 минут" запилил) - у него гофра на полу. Правда он полы насыпные делал, возможно там нагрузка поменьше.
Аноним 24/05/15 Вск 11:34:49 #341 №56501 
>>56488
>обеспечить ее сменяемость.
и дохуя ты её сменял через гофру? а я бы посмотрел на это, как бы протягивал тот же 3х4 мм2 метров десять от щитка до кухни с 4-5 поворотами под 90 градусов. Такие фантазёры, диву даёшься.
Аноним 24/05/15 Вск 11:37:01 #342 №56502 
>>56501
Двачую, лучше проложить проводку с запасом по мощности и сделать распаячную коробку. А там уже делаешь что угодно, не трогая основную длину.
Аноним 24/05/15 Вск 11:45:53 #343 №56503 
>>56501
Поэтому и использовать ее смысла нет. Никакого преимущества по сравнению с кабелем с нормальной изоляцией она не дает.
Аноним 24/05/15 Вск 11:46:14 #344 №56504 
>>56498
пнд гофра более толстая и не рвется.
Аноним 24/05/15 Вск 13:13:21 #345 №56506 
>>56486
По факту оправдания только из серии ДОРАГА И ГЕМАРНА!!!

https://www.youtube.com/watch?v=tybC4z6Orgk

Делаете для себя, вам решать.
Аноним 24/05/15 Вск 13:41:25 #346 №56509 
Посоны, а вот у меня релюшка будет работать, круглые сутки. Finder 40.52.8.230, включена на 220В, и она нагревается ощутимо, судя по ощущениям на руке, градусов до 50 наверное. Измерял ток потребления - около 5мА потребляет она. С ней всё будет хорошо?
Аноним 24/05/15 Вск 13:46:39 #347 №56511 
>>56509
> С ней всё будет хорошо?
Да, читайте мануалы, блеать!
Первая ссылка в гугле.
http://www.tme.eu/ru/details/40.52.8.230.000/rele-elektromagn-miniatiurnye/finder/405282300000/
Аноним 24/05/15 Вск 13:53:33 #348 №56512 
>>56511
> Рабочая температура -40...85°C
> Сопротивление обмотки макс. 28кОм
Ок, тогда норм. Спасибо.
Аноним 24/05/15 Вск 15:18:28 #349 №56516 
>>56470 У nym'а толстая изоляция, да еще и с резинкой для амортизации ударов. По не нему можно спокойно ходить и ничего ему не будет. А вот та же "легкая" гофра разваливается на раз, а усиленная стоит недешево.
>>56488 Для "сменяемости" нужно использовать гладкие трубы, длиной не более 15м, и с не более чем 2-3 поворотами крайне большого радиуса, см эдак 15. Это если планируется тянуть оптику или что-то похожее. Делать это для всех кабелей долбоебизм, а иначе никакой гарантии сменяемости.
Аноним 24/05/15 Вск 16:41:14 #350 №56526 
14324748748150.png
Если кондиционер пустить отдельным кабелем, хватит ли сечения 2.5 на все остальное?
Аноним 24/05/15 Вск 16:50:36 #351 №56528 
>>56526
Грубо бери 2,5 кВт на квадрат и считай. Это с запасом уже с разумным.
Аноним 24/05/15 Вск 16:58:04 #352 №56530 
>>56526
тебе и 1,5 мм2 на всё перечисленное хватит, а уж 2,5 и подавно
Аноним 24/05/15 Вск 18:19:13 #353 №56532 
>>56526
хватит
Аноним 25/05/15 Пнд 11:23:39 #354 №56573 
14325422199280.jpg
14325422199501.jpg
14325422199812.jpg
>>56341
Перенес я в субботу подрозетники и плитку порезал. Вот что я вам скажу. Нахуй надо.
Плитка у меня мелковата и дыру на подрозетник делать заебешься. Сломал так несколько плиток, ибо с краев оставалось по паре миллиметров. В итоге сделал как на пике.
Единственный плюс - это то, что подрозетник сейчас упирается в плитку, а плитка держится на клею(конечно, сам подрозетник сам закреплен раствором и прочими алебастрами) и это дополнительная надежность в прочности установки подрозетника.
Кстати, выключатель слева внизу установлен на утопленный да еще и криво установленный подрозетник. Но стоит плотно и хорошо. Не майтесь такой хуйней, короче.
Аноним 25/05/15 Пнд 12:37:04 #355 №56577 
>>56573
а как по другому то можно было сделать? у тебя же розетки ещё и накладками закроются. А у тебя есть на 5 мест накладка?
Аноним 25/05/15 Пнд 12:52:00 #356 №56578 
>>56577
>А у тебя есть на 5 мест накладка?
Пока что нет, но http://legrand-220.ru/422/
Ну а по-другому можно по-разному придумать. Пилить аккуратно каждую плиточку под отверстие, положить плитку и на наложенной выпилить дыры, оставить подрозетники утопленными, вытащить подрозетники на поверхность плитки. И все комбинации вышеперечисленного.
Аноним 25/05/15 Пнд 13:12:07 #357 №56580 
>>56578
>Пилить аккуратно каждую плиточку под отверстие
ага, намучиться, а потом всё равно закрыть накладкой.
>положить плитку и на наложенной выпилить дыры
а провода подведенные куда девать?
>оставить подрозетники утопленными
>вытащить подрозетники на поверхность плитки
лучше вровень, еслу утопить, то на распор розетку не за что будет цеплять, да и рамку что бы прикрутить, нужны уже будут длинные саморезы. гемор короче.
у тебя самый оптимальный вариант, обмажешь между подрозетниками смесью, и хрен они куда денутся. А накладка всё ровненько прикроет. Хотя я раз подъебался с накладкой, т.к. подрозетники стояли вертикально, и я думал, что рамку можно так же поставить, а оказалось, что у этой серии рамки только горизонтально ставятся. вот так вот бывает, пришлось использовать другую серию.
Аноним 25/05/15 Пнд 18:57:10 #358 №56600 
Народ вводной автомат почему ставится на 2 модуля? а затем одним модулем идут.
Аноним 25/05/15 Пнд 19:09:19 #359 №56602 
>>56600
Они тоже разные бывают. 1p+n, 2p, в первом только один автомат и размыкатель на n, во втором два автомата в одном корпусе. Нужны для отруба всего и вся за ними. Рубишь вводной и уверен, что нуля нет и при хуиной нейтрали и наличии реальной земли в тебя ничего не прилетит, что особенно актуально при отгорании нуля.
Аноним 25/05/15 Пнд 19:37:43 #360 №56605 
>>56600
Для удобства. И если вводной диф.
Аноним 25/05/15 Пнд 20:22:32 #361 №56610 
>>56573
Ну и мудак же ты. Нахуй ты плитку-то поломал? Зубилом штоли выдалбливал, содомитю?
Аноним 25/05/15 Пнд 21:00:16 #362 №56611 
>>56610
Фу, как грубо!
Там с каждого края остается по несколько мм в идеале. А еще у меня нужного диаметра коронки под рукой не было, поэтому пришлось выпил по периметру обтачивать до нужного диаметра, да и неважно это, как анон выше написал. Все равно все накладками закроется.
Аноним 25/05/15 Пнд 21:05:17 #363 №56612 
>>56602
>Они тоже разные бывают. 1p+n, 2p, в первом только один автомат и размыкатель на n, во втором два автомата в одном корпусе. Нужны для отруба всего и вся за ними. Рубишь вводной и уверен, что нуля нет и при хуиной нейтрали и наличии реальной земли в тебя ничего не прилетит, что особенно актуально при отгорании нуля.


Братушки оцените.

Вводной на 2модуля, Б 25 а. Затем счетчик, узо 40 ампер 30 мА, затем автоматы по Б16 на комнаты.
Земли в доме нет. Автоматы приметил фирмы Хагер.
Все правильно?
Аноним 25/05/15 Пнд 21:07:56 #364 №56613 
>>56612
Да, пойдет.
Плита газовая? Ванной нет?
Аноним 25/05/15 Пнд 21:21:57 #365 №56616 
>>56611
А еще у меня нужного диаметра коронки под рукой не было
Ты не только мудак, но и скряга. Ты не то что на коронку, а на сверло даже по керамике денег зажал!
Аноним 25/05/15 Пнд 21:29:21 #366 №56617 
>>56613
Плита газ.

Ванна есть.

Газовый котел проточный.
Аноним 25/05/15 Пнд 21:33:27 #367 №56618 
>>56617
Норм. Сойдет.
Аноним 26/05/15 Втр 00:53:05 #368 №56630 
14325907857100.jpg
Аноны, электрик хочет наебать: разводить новую проводку, она идет по полу в гофротрубе, ведь она должна и в стенах в канале идти в гофре, не? Грит не надо, только по полу в стяжке гофра, а в стене только сам провод. Но сдается мне что это хуйня и нужна гофра, а пиздит он из-за того что сделал эти каналы в стене очень маленькими глубиной 3-4см макисмум.
Устроить разнос и требовать доработать или рили так надо?
Аноним 26/05/15 Втр 01:02:14 #369 №56631 
>>56630
> глубиной 3-4см макисмум
Это тоннели целые, блеать. Туда можно 20-ю гофру с 3*6 кв захуярить.
> Устроить разнос и требовать доработать или рили так надо?
Ты хозяин, тебе решать. Я за гофру, тут пара копротивленцев против.
Аноним 26/05/15 Втр 01:50:33 #370 №56633 
>>56630

Нахуй тебе в стене гофра, хочешь её насквозь проштробить, что всё развалилось нах? Я тебе даже больше скажу: в трубе провод сильнее будет греться, чем в толще бетона, поэтому никакого смысла засовывать его в гофру нет.

Вообще, нахуя гофра? От чего она, блядь, защитит, если разрывается руками и протыкается шпилькой? Если хочешь YOBA защиту от случайно вогнаной в стену дрели, то будь параноиком до конца и замуровывай бронированный кабель для поздемной прокладки, нпр ВББШнг.

Ты просто мозгоёб, для которого ЧЕМ СЛОЖНЕЕ ТЕМ ЛУДШЕ, вот что я тебе скажу.
Аноним 26/05/15 Втр 02:56:16 #371 №56634 
>>56630
всё правильно он говорит, так и сделай. а 3-4 см это пиздец, он там нефть ищет что ли? достаточно просто прикрыть штукатуркой на несколько мм кабель и всё.
Аноним 26/05/15 Втр 07:38:29 #372 №56636 
>>56612
Ничего не правильно.
Аноним 26/05/15 Втр 07:40:37 #373 №56637 
>>56630
Лучше вообще по потолку. И гофра в стенах не нужна.
Аноним 26/05/15 Втр 09:11:11 #374 №56638 
>>56616
Уебывай в /b/ просто. Хули ты приебался? Как тут сверло поможет? И ты знаешь значение "под рукой"?
Аноним 26/05/15 Втр 09:33:03 #375 №56639 
>>55916
>ВВГ-НГ
LS
Аноним 26/05/15 Втр 09:48:23 #376 №56644 
14326229037120.jpg
Блин, электроанон, выручай.
Хочу поставить нормальное оборудование в щит,
подскажи инет-места где можно купить то, что в тхреде активно форсится - автоматы типа В, УЗО типа А
другие плюшки.
Очень нужно вводное селективное УЗО номиналом 40-60А, на 300 мА, тип А. Нормальной сборки - АББ, легранд, шнайдер.
И.... я нихера не могу его найти нигде ебта. В городе вообще полный пиздец, продаваны даже столько умных слов не слышали. Ответ одного убил - нахер нужен АББ, он дорогой, никто не покупает.
Порыскал в гугле - в 95% ИЭК, остальные продают тип АС, селективных тоже кот наплакал.
В общем хелп, кто где заказывал для своих еба-сборок.
Аноним 26/05/15 Втр 11:26:27 #377 №56645 
>>56644
prestig.ru
electro-master.ru
teslael.ru
Я брал у этих. Все нормально.
Аноним 26/05/15 Втр 11:52:33 #378 №56646 
>>56644 Дешевая модулька и ящики есть в 220сити, но выбор не очень. Еще немного легранда в "легранд-электрика". Поделия меандра в терраэлектронике.
>Очень нужно вводное селективное УЗО номиналом 40-60А, на 300 мА, тип А. Нормальной сборки - АББ, легранд, шнайдер.
Не стоит оно того, возьми астру, только не в официальном магазине, там лютый оверпрайс.
Аноним 26/05/15 Втр 11:55:06 #379 №56647 DELETED
>>56646
> возьми астру
Двачую.
Аноним 26/05/15 Втр 12:45:59 #380 №56649 
14326335591480.jpg
Ананасики, посоветуйте, куда лучше воткнуть распаячные коробки, при такой расстановке розеток и выключателей?
Аноним 26/05/15 Втр 13:57:01 #381 №56652 
>>56649 У тебя провода где пойдут? Если в стяжке или горизонтальной штробе, то соединяй розетки шлейфом, как раз по одному на каждую комнату. Если под подвесным потолком, то ставь коробку в центре комнаты.
Аноним 26/05/15 Втр 14:07:36 #382 №56653 
>>56652
В стяжке и в горизонтальной штробе. А шлейф можно по полу в гофре же можно пускать?
Аноним 26/05/15 Втр 15:15:17 #383 №56655 
>>56653 NYM можно и без гофры.
Аноним 26/05/15 Втр 15:52:18 #384 №56657 
14326447384230.jpg
>>56649
Если вот так расставить - норм будет?
Аноним 26/05/15 Втр 18:22:02 #385 №56666 

>>56646
Анон, кинь магаз где астру брал. Шэф хочет домой влепить и я себе селективку хотел ехать брать на неделе. Щас задумался над ценой...
Аноним 26/05/15 Втр 19:11:28 #386 №56668 
14326566881190.jpg
>>56631
>>56633
>>56634
>>56637
Спс, братушки.
Там гофра сама по себе нужна на полу под стяжку, электрик говорит, что не папацански без гофры, а вот про стены это мне показалось, что хочет оправдать свою криворукость и нежелеание доработать.
В стене там нужен провод до розеток/выключателей, проводка пойдёт по потолку под натяжной потолок и навесной в ванной. ну и короба из гипсача там должны быть.
Аноним 26/05/15 Втр 20:27:23 #387 №56673 
>>54992
Возможно, платина, но спрошу.
С недавних пор в ванной от крана начало бить током. По ощущениям вольт 15.
Слышал, что такое бывает от того, что либо кто-то землю от бытовой техники бросил на трубы, либо занулил трубу для провода электричества в обход счетчика.
Собственно вопросы:
1) Можно ли вычислить, кто из соседей балуется?
2) Что будет, если кинуть фазу на смеситель в то время, когда он будет бить током (бьет не постоянно).
Официальные способы решения проблемы вряд ли помогут, жэк у нас хуй на все клал, а сами соседи вряд ли сознаются в фокусах. На стояке 5 квартир.
Аноним 26/05/15 Втр 20:30:48 #388 №56674 
>>56468
Двачую пидора, такие кабели без гофры в штробу охуительно ложатся и замазываются алебастром. плюсы, не надо глубоко штробить и в случае нагрева, кабель охлаждается всей мощью прохлады бетонной стены.
sageАноним 26/05/15 Втр 20:39:53 #389 №56675 
>>56673
> Можно ли вычислить, кто из соседей балуется?

Выводишь всех во двор, просишь зажать голову между коленей...... Вообще мудаки эти твои соседи и можно через суд всё это разворошить скорее всего. Для начала повесь объяву в подъезде, мол так и так, пиздит током, ахтысукапидорас, прекрати.

Аноним 26/05/15 Втр 21:19:15 #390 №56678 
>>56675
Да нет, на собрании вряд ли сознаются. У меня готовы две заявы: одна в жкх (они мне сказали, что проблему мою решать не будут, однако это все же их компетенция), другая - в энергонадзор. Если заявы не рассмотрят - буду писать в прокуратуру. Ну а если пройду все круги ада и ничего не поможет, тогда точно минуты на две навешу провод на кран и пущу фазу. Только бы никто на стояке душ в этот момент не принимал(
Аноним 26/05/15 Втр 21:20:38 #391 №56679 
>>56675
Да нет, на собрании вряд ли сознаются. У меня готовы две заявы: одна в жкх (они мне сказали, что проблему мою решать не будут, однако это все же их компетенция), другая - в энергонадзор. Если заявы не рассмотрят - буду писать в прокуратуру. Ну а если пройду все круги ада и ничего не поможет, тогда точно минуты на две навешу провод на кран и пущу фазу. Только бы никто на стояке душ в этот момент не принимал(
Аноним 26/05/15 Втр 21:30:12 #392 №56680 
Народ узо на 300 мА, спасет от пожара? Маст хэв в частный дом?
Аноним 26/05/15 Втр 21:33:41 #393 №56681 
>>56680
> узо на 300 мА, спасет от пожара?
Нет.
> Маст хэв в частный дом?
Если оно селективное - допустимо, но не обязательно. Если оно планируется одно, лучше поставить на меньшую утечку.
Аноним 27/05/15 Срд 01:24:36 #394 №56701 
>>56673

>По ощущениям вольт 15
Лол, зачем ты так, порог чувствительности в мА измеряется от 1 до 6, дальше порог отпускания. Вообще в заявке своей пиши: караул пиздецблятьнахуй вода в раковине искрит, кипит, не дотронуться дугой бьет и вообще ты скорую вызовешь если ещё раз тебя током ударит, там телефонограмму в милицию дадут и дело на вашего главного инженера заведут.
Аноним 27/05/15 Срд 07:26:24 #395 №56710 
>>56673
Не обязательно злой умысел, бывает такое ещё из-за проржавевшего ТЭНа в стиральной машинке или водонагревателе, поэтому непостоянно. Очевидно, в этот момент на счётчике соседа можно увидеть усиленное энергопотребление.
Аноним 27/05/15 Срд 12:05:02 #396 №56728 
>>56701
Да я так примерно и написал, только без скорой. Выебывались, но приняли и поставили входящий.
>>56710
Да это понятно, что и от машинки, и от электроводонагревателя может быть, но мне -то от этого не легче.
Аноним 27/05/15 Срд 12:25:23 #397 №56729 
Планирую проложить проводку на стенах без штробления до выравнивания стен. На какую глубину сверлить подрозетники?
Аноним 27/05/15 Срд 14:12:36 #398 №56735 
14327251561890.jpg
>>56657
Немного перерисовал. А что если вообще отказаться от распаячных коробок? Экономия тут все равно метров 10-20 максимум, зато меньше соединений будет.

На кухню пустил две линии, чтобы разделить мощные группы приборов. В ванную тоже две. В комнате две. В итоге, в щиток будет 9 линий розеток заходить.
Аноним 27/05/15 Срд 14:39:54 #399 №56739 DELETED
>>56729
Глубина подрозетника минус толщина штукатурки плюс рекомендуемая толщина твоей гипсовой шпатлевки для запердоливания подрозетника в отверстие.
Аноним 27/05/15 Срд 15:06:20 #400 №56742 
>>56739
А если толщина штукатурки неизвестна? Излишняя глубина это плохо?
Аноним 27/05/15 Срд 15:18:12 #401 №56744 
>>56742
Забить лишнюю глубину шпатлевкой никогда не поздно. А вот додалбливать потом - лишний гемор.
Прикинь какая у тебя толщина шпатлевки будет и долби на 5-10 мм глубже.
Нет, если будет мало - и коробку можно подрезать, но это лишние усилия и время.
Кидать прямые линии до щитка - это правильно и модно, но расход кабеля больше.
Аноним 27/05/15 Срд 15:20:19 #402 №56747 
>>56742
Не всегда известно что в стене. Можешь найти арматуру или вентшахту соседей (на кухне в панельке например).
Аноним 27/05/15 Срд 15:33:54 #403 №56751 
>>56744
> Кидать прямые линии до щитка - это правильно и модно, но расход кабеля больше.
Там расход не намного больше выходит, распредкоробки все равно на стене рядом с коридором вешать. Другой вопрос, насколько это допустимо, говорят без распредкоробок вообще нехорошо проводку организовывать. И шлейфы хаят.
Получается, нужно каждую розеточную группу нужно вести отдельно к коробке?
Аноним 27/05/15 Срд 16:23:19 #404 №56760 
>>56751
Распредкоробки ИМХО хороши только для вариантов "ремонт закончился а мне бы тут розеточку вдруг". Открывается распредкоробка и мастрячится времянка. В остальном - лишние точки соединений, лишняя нагрузка на кабель, лишнее уродство на стенах.
О каких шлейфах речь? если к каждой розетке идет отдельная линия, шлейфов тут нет.
Аноним 27/05/15 Срд 16:28:00 #405 №56762 
>>56760
> О каких шлейфах речь?
Между розетками

> если к каждой розетке идет отдельная линия
Нет конечно. В комнате, например, все розетки кроме кондиционера к одной линии последовательно подключены.
Аноним 27/05/15 Срд 23:13:04 #406 №56806 
>>55917
Хуесос, надо делать не для себя, а как положено.
Аноним 27/05/15 Срд 23:16:13 #407 №56808 
>>56573
Ты какая то бестолоч. Тебе сказали, нихуя не делай, все будет норм. Но ты ж ебанутый хуй с двача.
Аноним 27/05/15 Срд 23:29:47 #408 №56811 
>>56638
> Уебывай в /b/ просто. Хули ты приебался? Как тут сверло поможет? И ты знаешь значение "под рукой"?
Да ты просто аутист какой-то. В магазин не судьба штоли сходить было? Или ты в деревне живёшь? Как сверло поможет? Берёшь сверло по керамике на 8, сверлишь в центре будущей дырки дырку в плитке, потом коронкой со сверлом в центре в эту дырку вставляешь и сверлишь и коронка на плитке намечает риски, по которым уже сверлом по керамике засверливаешь отверстия близко-близко друг другу, по всей окружности. Получившийся кружок из плитки просто сбиваешь молотком со стамеской (или отвёрткой). Потом по этим же дыркам по кругу проходишься уже сверлом по бетону, в режиме долбосверления, на глубину чуть глубже будущего подрозетника. Аккуратно оббиваешь края получившейся дырки в плитке, чтобы они были более-менее ровные и чтобы коронка пролазила. Сверлишь коронкой уже собственно дыру для подрозетника. Всё.
Аноним 27/05/15 Срд 23:37:05 #409 №56814 
>>56811
>плитка шириной 75мм
>подрозетник диаметром почти 70мм
Остается по 3-4 мм с каждого края. И что ты там отбивать собрался? У тебя после первого же удара плитка треснет. И в любом случае у тебя какой-то колхозный метод. Проще уж купить алмазную коронку нужного диаметра.
Аноним 27/05/15 Срд 23:42:55 #410 №56817 
>>56814
> Остается по 3-4 мм с каждого края. И что ты там отбивать собрался?
Я же написал. А то что 3-4 мм ничего страшного. Ну отлетят эти 3-4 мм и закроются розеткой.
> У тебя после первого же удара плитка треснет.
Не треснет, если аккуратно делать.
> И в любом случае у тебя какой-то колхозный метод. Проще уж купить алмазную коронку нужного диаметра.
Ты хоть раз пробовал сверлить бетонную несущую стену алмазной коронкой, не засверливая по кругу? Я бы поглядел на тебя.
Аноним 27/05/15 Срд 23:52:32 #411 №56820 
14327599526840.jpg
14327599526911.png
>>56814
> И в любом случае у тебя какой-то колхозный метод.
Зато результат не колхозный. и относительно быстро. На пике как раз та самая несущая стена. Я даже стену не штробил под кабель, просто взял длинное сверло по бетону на 12 и просверлил на искосок снизу из-под столешницы и сверху из подрозетника две дырки, так чтобы они встретились в стене, потом продел туда провод ВВГ 3х2,5, с трудом правда. Если он не пролезает, то уж ПВС полюбому залезет, он гибкий. Снизу, под столешницей развёл в кабель-каналах.
Аноним 28/05/15 Чтв 00:43:31 #412 №56823 
Блеать, с какой бы радостью я б опиздюлил 90% этого трэда. Вы правда себе говна хотите? Сэкономлю, епта, у Вована в соседнем подъезде ваще заебись без всего проводка и все ок нахуйбля!

Бомбануло!
Аноним 28/05/15 Чтв 09:51:21 #413 №56841 
>>56817
Еще раз повторяю.
Во-первых, мне в стене не нужно делать отверстие. Оно там уже есть. Она не несущая. Она из полого керамзитобетона. Что ты там себе напридумывал, должно остаться при тебе.
Во-вторых, плитка 15х7.5. Отверстие под подрозетник практически делит ее пополам. Я делал отверстие в плитке алмазной коронкой на 65, а потом по периметру стачивал коронкой малого диаметра. Небольшое усилие во время стачивания и плитка ломается пополам.
У тебя и плитка большая и все вообще заебись. Так что давай, ты не будешь применять свою ситуацию к моей.
А вообще, если вспомнить мой первый вопрос, то вот этот >>56808 полностью прав.
Аноним 28/05/15 Чтв 12:15:03 #414 №56847 
>>56841
Хинт на будущее - электролобзик с пилкой по керамике решает. Но естественно, до того момента как плитка будет на стене.
Аноним 29/05/15 Птн 20:04:56 #415 №56927 
14329190962460.png
Электрогоспода, пришло время отвечать на мои ответы.

Итак дано, маленький дом, будет газ, проплачено подключение 6кВт. Сегодня говорил с электриком, он мне рассказал про то, что счетчик будет на столбе, а мне он даст провод под напряжением 16мм, вроде как 60Ампер.

1. Хватит ли мне этого ?

2. Электрик сказал что нужен распределительный щит, куда вводить собсна. Я так погуглил и понял что можно заказать сборку самого щита по моим описания. Я. не будучи дураком уже узнал что на свет мне надо 1,5мм и 10а, на розетки 2.5мм и 16а, на какую нибудь еба кондиционеры 25а. По этим данным я могу рассчитать количество и тип автоматов. Все правильно?

3. Можете ли посоветовать фирмы сборщиков этих самых щитов? у самого руки не из жопы, но хотелось бы доверит это специалистам. А далее уже разводить по потребителям своими силами с помощью клемников.

4. УЗО хочу поставить на ванну и на выход на улицу. Все правильно делаю?

sageАноним 29/05/15 Птн 20:13:17 #416 №56929 
>>56927
Слишком много набросов в одном посте, зелень.
Аноним 29/05/15 Птн 20:16:53 #417 №56930 
>>56929
Я из соседнего треда "Анончик в Сип доме". К вам зашел советов спросить. Буду в своем треде постить результаты работы.
Аноним 29/05/15 Птн 20:18:32 #418 №56931 
>>56927

Забыл добавить что одна фаза и алюминий.
Аноним 29/05/15 Птн 22:18:55 #419 №56936 
Начал сверлить места под подрозетники, оказалось что все блоки пустотелые, в итоге большинство подрозетников будет какбы в воздухе висеть - они закрепятся раствором? Алсо, на кухне за каким-то хуем в коробке вентиляции в одном месте вместо полноценного блока вложили маленький квадратик из керамзитобетона толщиной миллиметров 40, в итоге я просверлился насквозь до вентиляции, попытаюсь замазать, чтобы подрозетники в вентканале жопами не висели.
Аноним 29/05/15 Птн 22:29:35 #420 №56938 
14329277754500.jpg
>>56936
> Начал сверлить места под подрозетники, оказалось что все блоки пустотелые, в итоге большинство подрозетников будет какбы в воздухе висеть - они закрепятся раствором?
Это же замечательно - используй подрозетники для ГКЛ, с усиками которые поджимаются винтами. Ещё и лучше будут, чем обычные, так как их только на раствор и можно ложить.
Аноним 29/05/15 Птн 22:33:14 #421 №56939 
>>56938
Там беда в том что кромка косая не факт что усики закрепятся, но все равно спасибо за совет. А как такие подрозетники в группы соединять?
Аноним 29/05/15 Птн 22:36:01 #422 №56940 
>>56939
> Там беда в том что кромка косая не факт что усики закрепятся
Сделай более прямую.
> А как такие подрозетники в группы соединять?
Так же как и обычные. Есть к ним соединители - срываешь заглушку, защёлкиваешь его, и всё.
Аноним 29/05/15 Птн 22:36:36 #423 №56941 
>>56940
> Сделай более прямую
Раствором?
Аноним 29/05/15 Птн 22:38:14 #424 №56942 
>>56941
Отвёрткой. Или стамеской какой-нибудь.
Аноним 29/05/15 Птн 23:19:36 #425 №56945 
>>56927
>Итак дано, маленький дом, будет газ, проплачено подключение 6кВт
>1. Хватит ли мне этого ?
Думаю что нет.
свет + холодильник + мелкая херота возьмут у тебя 1-1,5 квт. Кондеры по 2 квт каждый. Стиралки, мойки, духовки - тоже. Утюг. Инструменты. Либо будешь всем им очередность прописывать, либо вырубать все будет. 10 квт обычно нормо-минимум.
>2. Электрик сказал что нужен распределительный щит, куда вводить собсна. Я так погуглил и понял что можно заказать сборку самого щита по моим описания. Я. не будучи дураком уже узнал что на свет мне надо 1,5мм и 10а, на розетки 2.5мм и 16а, на какую нибудь еба кондиционеры 25а. По этим данным я могу рассчитать количество и тип автоматов. Все правильно?
На свет можешь взять по 0,75 или 1,0. Автомат 10А - этого хватит. На розетки правильно. Кондер потребляет 2 квт и его можно пустить даже 1,0 и на него отдельной линии 2,5 с 16А хватит за глаза.
Автоматы рассчитывай по количеству групп потребления.
>3. Можете ли посоветовать фирмы сборщиков этих самых щитов? у самого руки не из жопы, но хотелось бы доверит это специалистам. А далее уже разводить по потребителям своими силами с помощью клемников.
Ты либо заказывай у них все сразу, с проведением до потребителей. Либо все делай сам. Иначе за что ты им платить то будешь? Заказывать сборку можно в конторах где будешь покупать собс-но щит и автоматы. Останется только подрубить ввод и раскидать потребителей.
>4. УЗО хочу поставить на ванну и на выход на улицу. Все правильно делаю?
УЗО лучше сделай вводное-противопожарное, на ванну, стиралку - само собой. При желании всех можешь по узо раскидать.
Алюминий так алюминий, подбирай по сечению (все указано для меди если что). Или оставь его вводным и веди медью.
Аноним 29/05/15 Птн 23:37:11 #426 №56948 
>>56945
Дай б-г тебе здоровья. Чуть позже еще вкачусь.
Аноним 29/05/15 Птн 23:44:12 #427 №56949 
>>56945
Ответ соответствует вопросу. Молодец, анон.
Аноним 30/05/15 Суб 19:03:07 #428 №56978 
>>55726
У меня вот тоже с проводкой 60-бородатого года все хорошо было, пока розетки гореть не начали.
Аноним 31/05/15 Вск 09:33:52 #429 №57010 
>>55726
> на 2.5 квадрата алюминия
блять, потсонтрэ, как вы эти ёбаные квадраты определяете ? штангеном штоле измеряете и вычисляете по формуле или глаз набит уже ?миня аж трисёт, сука.
Аноним 31/05/15 Вск 10:55:18 #430 №57012 
>>57010
Обычно на оболочке написано. Но и на глаз тоже различить можно примерно.
Аноним 31/05/15 Вск 12:56:04 #431 №57013 
>>57010
Вообще написано на оболочке, но проверить штангеном никогда не лишне. Многие производители заужают сечение кабеля, изготавливая его по ТУ.

Сечению 2,5 кв. мм. соответствует диаметр 1,7 мм. Вообще есть гостовская таблица где прописаны диеметры для всех севений и типов кабелей.
Аноним 31/05/15 Вск 13:25:20 #432 №57019 
>>56927
> Итак дано, маленький дом, будет газ, проплачено подключение 6кВт. Сегодня говорил с электриком, он мне рассказал про то, что счетчик будет на столбе, а мне он даст провод под напряжением 16мм, вроде как 60Ампер.
Поясни, что за напряжение 16мм? 16 квадратов может быть?
> УЗО хочу поставить на ванну и на выход на улицу. Все правильно делаю?
Ставь УЗО на все розетки, + противопожарное на вводе в щитке, на 300мА.
>>57010
> блять, потсонтрэ, как вы эти ёбаные квадраты определяете ? штангеном штоле измеряете и вычисляете по формуле или глаз набит уже ?миня аж трисёт, сука.
Да, именно так и определяем. Измеряем диаметр, возводим его в кводрат, умножаем на пи и делим на четыри.


Аноним 31/05/15 Вск 13:46:03 #433 №57021 
>>57019
Да, 16квадрат наверное, я в этих делал не оче.


Так не охота ебаться с этим УЗО. Мне казалось в деревянном доме от противопожарного узо вообще толку нет.
Аноним 31/05/15 Вск 13:50:07 #434 №57022 
>>57021
Именно в деревянном и есть.
Оконцовывай кабель и заводи. Никаких проблем.
Аноним 31/05/15 Вск 14:58:05 #435 №57023 
>>57021
> я в этих делал не оче.
> Так не охота ебаться с этим УЗО.
> А далее уже разводить по потребителям своими силами с помощью клемников.
> у самого руки не из жопы
Ясн. Если в своём деревянном доме, то пожалуйста. Главное что не в пидарахоблоке.
Аноним 01/06/15 Пнд 20:43:55 #436 №57101 
>>55077
Все, что есть у книпекса из электромонтажного инструмента - есть у КВТ, причем очень приличного качества. Тот же самый нож выглядит один в один книпексовский, но сталь лезвия у КВТшного даже получше будет. Еще у КВТ, кстати, есть просто божественные стрипперы изоляции.
Аноним 02/06/15 Втр 00:44:14 #437 №57116 

>>57101
> сталь лезвия у КВТшного даже получше будет.
Да ну тебя на хуй.
Аноним 02/06/15 Втр 04:55:56 #438 №57121 
>>57010
Хуле там определять, градация идёт 0,75 - 1 - 1,5 - 2,5 - 4 - 6 -10
И 2,5 от 1 то несложно отличить, а от 4 тем более.
Аноним 02/06/15 Втр 10:41:31 #439 №57142 
Какая допустимая погрешность измерительного комплекса электроэнергии состоящего из счетчика и трех трансформаторов тока? Классы точности суммируются?
Аноним 02/06/15 Втр 12:09:55 #440 №57149 
>>57142
Смотря для чего.
Аноним 02/06/15 Втр 15:32:11 #441 №57177 
>>57149
Для коммерческого учета.
Аноним 02/06/15 Втр 15:50:30 #442 №57182 
>>57177
возьми техусловия на подключение и не гадай
Аноним 02/06/15 Втр 19:34:09 #443 №57194 
>>57101
Жаль только что квт - говно, а книпекс дорого.
Аноним 02/06/15 Втр 23:03:16 #444 №57219 
>>57194
>квт - говно
не скажи, ножик с пяткой у них вполне на уровне, отвертки и кабелерезы более-менее (за свою цену так более чем хороши), стриппер изоляции вообще божественен.
Аноним 02/06/15 Втр 23:58:02 #445 №57223 
>>57219
> за свою цену так более чем хороши
Базара нет, но у книпекса ини конкретно отсосут, так же как та же вера, хаупа и клауке при всей их охуенности.
Аноним 03/06/15 Срд 06:52:51 #446 №57235 
>>57223
Но у них есть то чего нет у книпекса. Причем достаточно много. Да и качество один хуй выше чем квт. Хотя прес-клещи за 60к конечно не для меня лол. Поэтому покупаю квт.
Аноним 03/06/15 Срд 14:28:16 #447 №57264 
>>57223
азаза
https://www.youtube.com/watch?v=kJFt1XwRSFI
Аноним 03/06/15 Срд 14:44:37 #448 №57265 
>>57223
азаза
https://www.youtube.com/watch?v=DffcYlR3kq4
Аноним 03/06/15 Срд 16:33:18 #449 №57276 
Нужно подключить шлейфом розетку в ванной с одной стены на другую. Беда том что в углу между стенами располагаются все стояки. Можно ли вести кабель по стене за ними?
Аноним 03/06/15 Срд 17:38:10 #450 №57288 
>>57265
У книпекса аккуратные ножи и под напряжением можно ебашить.
Аноним 03/06/15 Срд 17:47:21 #451 №57290 
>>57265
Ты свою особую интерпретацию этого высера забыть приложил.

Автор сравнивает новые ножницы книпекса одновременно с новыми и уставшими ножницами от стаера. Поэтому нихуя кроме толщины влезающего в них кабеля кабеля выяснить нельзя, даже стойкость режущих кромок. И применение планируемое тоже не указывает.
Купил до кучи к ножу, при том что нож стоит дешевле кабелереза.
Аноним 03/06/15 Срд 18:09:07 #452 №57292 
>>57290
На видео видно, что стайер даже за джва года не перестал резать кабель, и это при цене в пять раз дешевле книпекса, получается, что книпексу надо беспроблемно отходить хотя бы лет 8-10 для того, чтобы был какой-то особый смысл его покупать (возвратную пружинку щас, кстати, все почти ставят на кабелерезы, шток, квт, ). А для того, чтоб говорить, что все, кроме книпекса - говно, книпекс должен отходить лет 15-20 минимум.
Аноним 03/06/15 Срд 18:22:07 #453 №57293 
>>57235
Да не спорит никто, у меня у самого стриппер и кримпера для НШВИ и гильз КВТ'шные, а вот все изолированное я взял хауповское через полуоптовую контору в свое время. Как-то у меня к ним больше доверия по изоляции.
>>57264
>>57265
Ну и чего ты этим хотел сказать?
Для разделки кабеля юзаю видеорелейтед, доволен как слон, на ножи смотрю как на говно.
https://www.youtube.com/watch?v=L72JEjCHknU
Что до твоего видеорилейдеского ножа, так это не квт, а китаеговно под его маркой за 420 руб с доставкой. Можно конечно их 5 штук купить на деньги, за какие книпекс продается, но нахуй оно надо.
http://www.ebay.com/itm/German-Style-Cable-Knife-Patent-Fixed-Hook-Blade-Blister-Packing-Freeshipping-/251473112262?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a8cf72cc6

Что до ножниц, так стаер годен только для малых объемов и это имеет право на жизнь когда тебе нужно сделать свою квартиру. Для этого книпекс избыточен и брать его будет мягко говоря большой оригинал. Что до промышленных масштабов, так без возвратки, фиксатора и с такой эргономикой он нахуй не нужен. Да и берут книпекс потому, что он будет дохнуть долго, а не внезапно как тут.
https://www.youtube.com/watch?v=rHuxh0_cze0
Аноним 04/06/15 Чтв 06:41:25 #454 №57322 
>>57223
вейдмюллер еще
Аноним 04/06/15 Чтв 16:12:27 #455 №57347 
>>57276
можно
Аноним 04/06/15 Чтв 21:19:22 #456 №57366 
Требуется в ванной сделать проводку для подсветки зеркала. Допустимо ли кинуть шлейф из 1.5мм кабеля от розетки (там 2.5мм)? Она как раз недалеко, не хочется из-за такой херни запиливать распредкоробку.
Аноним 04/06/15 Чтв 23:16:48 #457 №57378 

>>57366
> Допустимо ли кинуть шлейф из 1.5мм кабеля от розетки (там 2.5мм)? Она как раз недалеко, не хочется из-за такой херни запиливать распредкоробку.
А чому нет?
Аноним 05/06/15 Птн 07:13:26 #458 №57389 
>>57378
С точки зрения рукожопа несомненно.
Аноним 05/06/15 Птн 10:15:27 #459 №57409 
>>57389
Какие подводные камни?
Аноним 05/06/15 Птн 10:38:40 #460 №57411 
Как проложить кабель снаружи дома по деревянной стене от изоляторов до счетчика, метров 20-25? Старый кабель проложен открыто на металлических скобах.
Аноним 05/06/15 Птн 13:00:14 #461 №57420 
>>57411
Гофру помощнее и на крепеж. Место входа кабеля в гофру захуярить силиконовым герметиком.
Аноним 06/06/15 Суб 00:07:43 #462 №57459 
14335384634900.jpg
Чому контакторы с катушкой постоянного тока стоят в 4 раза дороже чем переменного? Они же проще вроде.
Аноним 06/06/15 Суб 08:39:10 #463 №57471 
>>57459
На них меди больше уходит лол.
Аноним 06/06/15 Суб 18:17:30 #464 №57504 
14336038503810.png
14336038503951.jpg
14336038503962.png
Домач, надумал я тут заменить проводку в квартире(однушка), а стены штробить я не хочу. Приемлемо ли будет в квартире сделать открытую проводку в кабель каналах, плинтусах?
Аноним 06/06/15 Суб 19:24:47 #465 №57512 
>>57504
>Приемлемо ли будет в квартире сделать открытую проводку в кабель каналах, плинтусах?
По ПУЭ и прочим нормам - абсолютно приемлемо. Это больше вопрос неудобства жильцов и хуёвогодизайна такой проводки.
Аноним 06/06/15 Суб 19:37:12 #466 №57514 
>>57512
Электрические провода и прочие комуникации не могут быть некрасивыми. А вот надуманный левой пяткой дизайн может.
Аноним 06/06/15 Суб 20:19:19 #467 №57520 
>>57514
Оставь промышленную эстетику заводам. В квартире все коммуникации должны быть скрыты от глаз.
Аноним 06/06/15 Суб 20:25:57 #468 №57522 
>>57504
Заебался как то этот леграновский кабель канал устанавливать. Он сука ходит весь, а в него еще розетки вставлять. А потом крышки отмерять. Короче охуеть можно. И заглушки хуюшки углы еще.
Аноним 06/06/15 Суб 20:46:40 #469 №57528 
>>57504
Заебешься и нахуя тебе этот пылесборник в виде кабель-канала? А мебель как придвигать будешь с этой херней по стенам?
Аноним 07/06/15 Вск 10:53:37 #470 №57570 
>>57504
Бля, это такая ебля кропотливая, ты бы знал только. Не советую, заебёшься.
Аноним 07/06/15 Вск 11:07:45 #471 №57574 
14336644653940.jpg
>>57504
> Приемлемо ли будет в квартире сделать открытую проводку
> в кабель каналах
Нет.
> плинтусах?
Да.
Аноним 07/06/15 Вск 11:40:48 #472 №57577 
Лучше уж сделать симпатичные кабельные каналы чем заниматься анальным долблением стен. Я как представлю пыль, перфоратор, штукатурку, всю еблю со стенами то вообще руки опускаются, и ничего уже нахуй не нужно. Думаешь, ебись оно всё в жопу.
Лично для себя я уже решил - стены это святое, их трогать нельзя. Все розетки и выключатели накладные. Кабельный канал украшает пустую и унылую поверхность стены, делает её более живой, придавая ритм пространству.
Посмотрите на свою пустую стену с однотонными обоями, как вы любите (обои с рисунком для совков, не так ли?), вы же специально вешаете на стену дурацкие картины чтобы стена не выглядела скучной. А с кабельным каналом до выключателя и розетки стена приобритет ритм и идею и уже не нужно вешать глупые картинки с видами порижа и нюёрка.
Аноним 07/06/15 Вск 12:28:56 #473 №57582 
Подскажите вот какую вещь: надо проложить проводку в штробы и гофру. Электрик просит 10 рублей за каждый метр. И я чего-то прихуел: там просто протянуть провод в гофру (ну путь сложно, но это не важно), а потом просто с шагом в метр сверлить и притягивать гофру к полу специальными хйнями с дюбелями, пластиковый типа такой зажим, который в дюбель вставляется. Вот думаю сам протянуть от розеток к щитку провода в гофрах, от каждой розетки.
Это вообще правильно я задумал? Распредкоробки мне просто в полу же не сделать, а стяжка потом всё закроет. И провода пойдут до щитка, а там все розетки зала к одному автомату,все розетки кухни к другому, все розетки спальни к третьему и тп и тд. И стиралку в ванной к другому, духовку к третьему, микроволновку и холодильник к четвертом и тд.
Это нормик буде?
А вот еще вопрос: как провести провод по потолку? МОжно не класть его в гофру же, как я понял? А что нужно там кроме провода до щитка, нужен еще провод для выключателя, вот как его надо соединить с проводом от освещения? Я вот протяну один провод до люстры, например, а потом к нему в месте выключателя протяну провод, а потом электрик соединит, всё верно?
Там потом гипсокартон будет на потолке и натяжной птолок, все закроется.
Помогите сэкономить, братушки :3
Электрик будет бурить в квартиру проход для основного кабеля, потом всё подключать, что я там сделаю. За это всё хочет 7к, это нормальная цена в среднем по больнице?
>>57577
Че-т в голос с тебя.
Аноним 07/06/15 Вск 12:30:32 #474 №57583 
>>57582
>Электрик просит 10 рублей за каждый метр
Он прочит 150 рублей за метр просто протянуть в гофру и через метр соединить с полом.
slfx
Аноним 07/06/15 Вск 12:47:59 #475 №57588 
>>57583
Материал его?
> Это вообще правильно я задумал?
Да
> МОжно не класть его в гофру же, как я понял?
> а потом электрик соединит, всё верно?
Да
> За это всё хочет 7к,
Не знаю. Я себе и друзьям сам делал. Про цены не в курсе.
Аноним 07/06/15 Вск 17:30:18 #476 №57608 
>>57582
Берешь провод ВВГнг-LS и кладешь его пучками без всякой блядской гофры. Главное чтобы соединения были герметично закрыты в коробках.
Аноним 07/06/15 Вск 17:30:37 #477 №57609 
>>57608
Кабель конечно, не провод.
Аноним 07/06/15 Вск 17:34:11 #478 №57610 
>>57582
А , у тебя в полу. Ну тогда сасай.
sageАноним 07/06/15 Вск 19:43:15 #479 №57619 
>>57608
> Главное чтобы соединения были герметично закрыты в коробках.
И как это сделать, поведай.
Аноним 07/06/15 Вск 20:11:37 #480 №57620 
>>57619
Не выкидывай сальники, например.
Аноним 07/06/15 Вск 21:48:07 #481 №57629 
>>57620
И какой класс пылевлагозащиты у меня выйдет?
Аноним 08/06/15 Пнд 10:18:01 #482 №57663 
Аноны, такая трабла: искрят розетки и выключатели в квартире. Например, две комнаты с общей стеной, с одной стороны розетка и с другой. С одной стороны нихера не подключено, с другой почти постоянно пэкарня (через сетевой фильтр) и телефон. От розетки слышны звуки (с перерывами, иногда ваще всё ок) и редко небольшие искры. Но если с другой стороны (т.е. в другой комнате) подключить, скажем, планшет на зарядку - начинает постоянно коротить (или как это называется - хз), искрить тоже сильнее начинает. В соседней комнате выключатель от люстры начинает выёбываться как розетки, а лампочки на люстре начинают мерцать.
Ещё как-то врубали стиральную машину, так там ваще сильно заискрило ,пришлось экстренно отключать (при этом в квартире работал телек, комп).
Такое пошло с год как, до этого всего один раз лет 9-10 назад когда играл за пэкой розетка вдруг начала дико искрить, я вырубил пк, баят заменил сабж (т.к. обгорел) и всё стало ок.
В чём дело? Как пофиксить? Неужели все стены штробить, доставать проводку и протаскивать новую? Я хз, полный нуб.
Аноним 08/06/15 Пнд 10:22:12 #483 №57665 
>>57663
Для начала тупо поменяй розетки/выключатели на новые.
Если при замене найдёшь внутри скрутки/клемники- пережми, перекрути, поменяй.
Затяни всё хорошенько и не покупай йобадорогих розеток, бери тот же "вессен"- дёшево и сердито.
Аноним 08/06/15 Пнд 10:29:27 #484 №57667 
>>57665
Спасибо!
Аноним 08/06/15 Пнд 18:43:08 #485 №57693 
>>57629
IP54
Аноним 08/06/15 Пнд 18:45:36 #486 №57694 
>>57663
Если искрит значит плохой контакт. Может провод плохо зажат, может клеммы розетки вилку не зажимают. В любом случае по интернетам диагноз поставить нельзя.
Аноним 08/06/15 Пнд 18:57:35 #487 №57695 
>>57620
>Не выкидывай сальники, например.
>герметично
>сальники
Ты какой то дурной, если честно.
Аноним 08/06/15 Пнд 21:45:15 #488 №57703 
>>57695
Можешь герметиком залить еще.
Аноним 08/06/15 Пнд 22:01:18 #489 №57704 
14337900780770.jpg
Электроны, где заказать не дорого целый сет светильников на загородный участок?

Интересуют светодиодные и энергосберегающие монтируемые в стену, полуметровые для освещения дорожек, несколько фигурных метровых и грунтовые.

Ни разу не заказывал ничего с Кетая. Такую оптуху тоже возят? Какие годные продавцы? Или в отечественном сегменте можно найти?
Аноним 08/06/15 Пнд 22:44:23 #490 №57708 
>>57588
В том и дело, что материал мой, а там выходит тыщ на 7 как раз провода с гофрой, подрозетниками, щитком, автоматами. А 7к он за работу запросил, причем это если я сам еще и прикручу эти все провода, вот как описал, и как ты говоришь, что нормик.
Там какие-то пиздецовые цены. Типа щиток собрать один - 5 штук. Я аж охуел, прости мой французский. Там все провода втыкнуть в автоматы, автоматы распределить, сам щиток прикрутить, какое то там реле еще, я не в курсах. Но просто безбожно, просто безбожно.
И если он сам будет прикручивать провода и в гофре это все, то вообще мне проводка за 20тку встанет, яебууу. И это без розеток и выключателеи.
Оттака хуйня.
>>57610
Ясн. Спс.
Аноним 08/06/15 Пнд 23:30:25 #491 №57712 
>>57708
Ебать. За день 12 косых поднять это нормуль так, да еще с черновухой не ебаться... На хуй его шли. Как собрать щиток покури мастерсити, если двачу не доверяешь (и правильно делаешь). Такая хуйня на лохов безруких нацелена. Собрать щиток без поездки за автоматами за 5к. Блеать, да я б за месяц на йоба-ремонт всей хаты накопил...
> проводка за 20тку встанет
Ну это какбэ как посмотреть. Друг уложился в тыщ 7-8 старыми на все вообще, а своим предкам проводку менял, так там один щиток голый встал на те деньги гдет в 10-ку и начинка больше 20 точно. Все зависит от степени твоего задротства.
Аноним 09/06/15 Втр 22:37:00 #492 №57835 
14338786200040.jpg
Объясните мне, что за ебучая схема включения такая? Так ведь не должно работать.
Аноним 09/06/15 Втр 23:25:42 #493 №57840 
>>57835
В /ra спроси.
Аноним 10/06/15 Срд 04:48:11 #494 №57857 
>>57835
>Так ведь не должно работать.
Почему это вдруг? Ты же не знаешь ни схемы платы, ни разводки дорожек. Там много чего внутри может быть.
Аноним 10/06/15 Срд 10:48:21 #495 №57863 
14339225013670.jpg
Скоро отключат горячую воду на профилактику, заказал проточный водонагреватель на 5,5 кВт, а потом смотрю - у меня ж автоматы на 16 ампер, а на 25 только тот, что на плиту. Так вот не выбьет ли 16амперный, если врубить на устройстве режим 5,5 кВт? Он ведь не сразу вырубается, может хватит чтоб помыться, минут на 10 работы? Потому что от плиты слишком далеко тянуться. Или проще автомат в щитке поменять?
Аноним 10/06/15 Срд 15:55:05 #496 №57882 
>>57863
для чего автоматы существуют вообще знаешь?
Аноним 10/06/15 Срд 16:39:19 #497 №57883 
>>57882
автомат от коротыша предохраняет, мне похую вообще-то, главное чтоб помыться можно было без проблем
Аноним 10/06/15 Срд 16:55:22 #498 №57885 
>>57883
> мне похую вообще-то, главное чтоб помыться можно было без проблем
Ну раз похуй - ставь хоть 40, квартира сгорит, но главное помоешься без проблем.

Смотри, что за провода у тебя там к розетке идут, а уже потом думай, какой автомат ставить.
Аноним 10/06/15 Срд 17:48:54 #499 №57888 
перекот >>57887
перекот >>57887
перекот >>57887
перекот >>57887
перекот >>57887
перекот >>57887
перекот >>57887
Аноним 10/06/15 Срд 17:51:35 #500 №57890 
>>57863
Выбъет в течение часа.
Аноним 10/06/15 Срд 18:11:09 #501 №57895 
>>57863
а если не включать на полную мощность, то можно спокойно тепленькой помыться. Ведь 5,5 кВт это максимальная мощность, как я понимаю.
Аноним 10/06/15 Срд 18:19:20 #502 №57897 
>>57890
тогда ништяк, минут за 10 не успеет изоляция сгореть

>>57895
на 3,5 пишут что не успевает прогреться, либо тонкая струйка, поэтому на 5,5 беру

Провода вроде нормальные, автомат с одновременной работы плитки 2 кВт и чайника 2,2 кВт не выбивает
Вобщем спасибо, успокоили - поюзаю, потом отпишусь как что
Аноним 10/06/15 Срд 20:56:19 #503 №57914 
14339589795780.jpg
>>57835
Если это какой-то дистанционный ёба-уключатель, то вполне логичная схема. Там ведь рылюшка на плате, синенькая, вот, через неё походу и включается лампочка.
Аноним 10/06/15 Срд 23:16:00 #504 №57932 
перекот >>57887
перекот >>57887
перекот >>57887
перекот >>57887
перекот >>57887
перекот >>57887
Аноним 11/06/15 Чтв 13:27:57 #505 №57963 
>>57914
Ну вообщем собрал по схеме, заработало. Но почему нельзя было сделать нормально, слева вход, справа выход?
Аноним 11/06/15 Чтв 16:26:09 #506 №57980 
>>57963
Может там корпус изъёбистый.
Аноним 18/06/15 Чтв 00:35:08 #507 №58517 
>>54992
Анончики, на даче меняем счетчик. Скольки-амперных купить автоматов-выключателей?
В старой проводке вроде бы как есть только один контур на два этажа (кухня - чайник, мультиварка, холодильник, в комнатах 2 телевизора, 4 лампочки, иногда нагреватель).
Еще планирую как-нибудь пустить проводку в сарай и на наружное освещение (розетка, 4-5 ламп).
Проводка старая, алюминиевая.

И еще вопрос - меняли на кухне холодильник, понадобилось сделать розетку под него пониже. Я, не мудрствуя лукаво, скрутил алюминиевый и медный провод, недавно читал статью на хабре, как это плохо. Вдобавок, бабуля повадилась втыкать в эту розетку тройник, и включать туда чайник и мультиварку. Что мне сделать с соединением, чтобы там ничего не выгорело?
Аноним 28/06/15 Вск 16:59:09 #508 №59350 
>>55908
черным также землю обозначают
Аноним 29/06/15 Пнд 11:30:26 #509 №59418 
В треде кун, что предлогал размыкать фазу, ноль и землю трёхполюсником.

Скажите, ведь можно компактно соеденить идущие на встречу провода гильзами? Какие подводные камни, кроме необходимости моЩЩной обжимки?
Аноним 08/07/15 Срд 22:57:41 #510 №60119 
14363854612720.jpg
Есть один вопрос. Пытаюсь починить сетевой фильтр (перегорела вилка, аж розетка искрила, хотя ей тоже пизда), купил новую, прикрепил её согласно этому гайду:
http://svoy-dom.com.ua/remont/pomenyat-elektricheskuyu-vilku/
Вилка у меня немного не такая, но суть та же.
ТАк вот, когда подключил первый раз сетевой фильтр с новой вилкой к сети - загорелась красная лампочка на кнопке выключателя, как и полагается. Ради теста подрубил зарядное и смартфон. В эту же секунду начала мигать лампочка, смарт ,естественно, не заряжался. Теперь лампочка на кнопке включения/выключения сетевого фильтра мерцает всё время, когда подрублена к сети. В чём может быть трабла? Я разбирал сабж, может там что перегорело (в раойне предохранителя, который по-идее не даёт произойти КЗ)? Выкинуть и купить новый?
Фоточка неочень, если совсем непонятно будет, постараюсь сделать новую.
Аноним 09/07/15 Чтв 09:08:41 #511 №60139 
>>56439
отрежет маяк там, где у тебя провод - уровнем выставит оба куска на один уровень.
Аноним 09/07/15 Чтв 10:13:24 #512 №60147 
>>57409
тот кабель будет не защищен автоматом, соответствующий его сечению.
Грубо, если у тебя начнет греться твое ответление - при автомате, подобранном под 2,5 квадрата, он отщелкнет только КЗ, а не тепловое. Если отводить провод меньшим сечением - ставь автомат на 10А например. Селективность, вся фигня.
 Аноним 13/07/15 Пнд 22:40:13 #513 №60593 
посоны, объясните за заземление.
нужно сделать в частном доме.
почитал тут слегка инет, как его делать (типо, 3 16х арматуры в землю на 3 м с расстоянием друг от друга на 3 м).
плюс читанул, можно сделать в скважину.

у меня есть скважина 14м от дома (метра 3-4 от дома).
есть мысль такая:
1. с ВРУ вывести от шины PE 2 кабеля.
1-й кабель довести до скважины и присоединить к ней (через спец.переходничок с меди на сталь).
2-й кабель вывести к традиционным 3м 16 арматуринам недалеко от этой скважины.

по логике, если вдруг что-то случится с заземлением на скважину - сработают арматурное заземление, и наоборот.
что скажете?
 Аноним 13/07/15 Пнд 22:42:23 #514 №60594 
чюваки, такой вопрос
смотрю вот это
https://www.youtube.com/watch?v=fNCIsi0RdeU
чел говорит, типа если шинки с нулем коснуться - ничо не будет, и объясняет почему.

правильно я понимаю, что если цепь замкнута (и все работает), то прикосновение к фазе тоже безопасно?
 Аноним 13/07/15 Пнд 22:46:06 #515 №60595 
>>60594
и еще вопрос.
мужик объясняет систему TN-C, насколько я понимаю, на трансформаторной подстанции тупо заземление, к которому подключен ноль.

вопрос - а нахуй мне тогда подключаться к этому нулю?
я могу захуячить свое заземление и ноль повесить на него, верно, и разницы ведь не будет?
Аноним 15/07/15 Срд 14:03:29 #516 №60757 
Электроаноны, подскажите, а можно ставить по одному дифавтомату на всю группу розеток, например на кухне (холодильник, посудомойка, микроволновка, мультиварка)? Советуют Шнайдер АД63 1Р+N C.
А если в ванну-туалет? В ванной стиралка, в туалете бойлер 2 кВт. Можно их на общую линию и один УЗО или надо отдельные линии и отдельные УЗО для туалета и ванны?
На какой номинальный ток брать УЗО для кухни или ванны: 25 или 40 А?
Советуют не плодить УЗО, а ставить по одному на каждую комнату (на группу розеток).
Аноним 18/07/15 Суб 11:58:54 #517 №61018 
Бамп, что ли? Ветка умерла или как?
Аноним 19/07/15 Вск 17:49:56 #518 №61118 
Здарова аноны. подскажите нубу, я подключил цоколь к проводам не проверяя где фаза где ноль. чем это грозит?
Аноним 23/07/15 Чтв 20:13:00 #519 №61535 
14376715809000.png
Посмотри на фото анон. Чуешь её запах? Как туда приделать провод заземления, места под шурупом нет.
Аноним 29/07/15 Срд 05:10:55 #520 №62042 
>>61535
выкинуть в пизду и поставить новую розетку
Аноним 30/07/15 Чтв 15:30:05 #521 №62203 
14382594058120.jpg
Если часто моргают лампочки, вырубает роутер и скачки напряжения (возможно), то в какую сторону копать, как ТСЖ может в этом помочь (или кто должен решать вопрос?)?
Аноним 01/08/15 Суб 16:13:17 #522 №62259 
>>54992 (OP)
Переехал на новую квартиру, через некоторое время свет в ванной перестал выключаться. Поменял выключатель, новый продержался неделю. Вызвал электрика, он ходил с задумчивым лицом, потом сказал, что наверное нужно поменять автомат в подъезде в щитке, так что мне нужно дать ему полторы тысячи прямо сейчас. Я вежливо отказался. Собственно, что с этим делать? Кстати, выключатель разбирал, никаких спаек вроде не видно.
Аноним 13/08/15 Чтв 15:30:12 #523 №62890 
14394690122460.jpg
И так, ребята, у меня сгорела клеммная планка в электроплите ARDO, в вилке плиты всё норм. Такой вопрос: что это за провода? В смысле на какую температуру брать новую колодку клеммную? Просто если это ПВС или установчный провод с ПВХ изоляцией, то может просто скрутить изолентой? (Изолента 3М, 105 градусов). Вообще, есть ведь РКГМ провода, какого хуя пластиковые провода пускают рядом с духовкой?
Аноним 18/08/15 Втр 22:27:40 #524 №63328 
>>54992 (OP)
Посоны, я обосрался: купил ваго одноразовые и тут оказалось, что у меня многожилка. Я попробовал залудить а лучше бы я скрутку сделал и спаял. Но бля, хочется как у людей и оно нихуя не лезет. Пошел купил НШВИ 2.5 квадрата - обжал - нихуя не лезет в вагу. Как мне сделать? Зажать в НШВИ многожилу и один твердый провод и его воткнуть? Или зачистить больше и хорошо залудить? Или вообще сделать все на скрутке?
Аноним 18/08/15 Втр 22:30:06 #525 №63329 
>>62259
У меня косались два контакта железной хуйни в коробке для выключателя. А что за выключатель? Такой три переключалки и розетка , в которую нихуя не лезет?
Аноним 18/08/15 Втр 22:30:58 #526 №63330 
>>63328
>Или вообще сделать все на скрутке?
This.
>Зажать в НШВИ многожилу и один твердый провод и его воткнуть?
Программист?
>Или зачистить больше и хорошо залудить
Попробуй, я так пихал.
Аноним 18/08/15 Втр 22:34:55 #527 №63331 
>>63330
>Программист?
Радиоинженер бывший, теперь проггер.
Окей, сначала поебусь с вагой, а потом выкину ее нахуй
Аноним 18/08/15 Втр 23:15:58 #528 №63335 
>>63331
Ну теперь ясно откуда такие-то костыли.
Аноним 18/08/15 Втр 23:17:46 #529 №63336 
>>63335
>>63331
>>63330

Спасибо анон. Залудил паяльником провод - без проблем влез. А как залудить провод без электричества? Горелка? Зажигалкой провод перегревается и закапчивается/окисляется.
Аноним 08/09/15 Втр 21:58:34 #530 №64232 
анончик, есть схема:
220v >> выключатель(размыкает только фазу на БП, ноль всегда подключен) >> собственно сам БП >> (12v светодиодная лента)

можно ли вколхозить вместо простого выключателя, выключатель с подсветкой, не сдохнет ли от этого микротока со временем БП или диоды? другими, словами, какая-то стандартная хуйня, как с мигающей энергосберегайкой есть или нет?

БП как с пиклейта (китай какой-то)
Аноним 10/09/15 Чтв 15:16:41 #531 №64279 
14417387146720.jpg
>>54992 (OP)
Анон, у меня платина! Скажи, возможно ли самому обучится с нуля и сделать проводку в частном доме? Если да, то накидай годных практических гайдов как с нуля проектировать и монтировать проводку, автоматы и электропиборы.
Аноним 12/09/15 Суб 20:15:24 #532 №64319 
Анон, тут такое дело! Есть один бензиновый генератор и на нем есть клемма земли. Как его лучше всего заземлить? Собираюсь взять шнур от удлинителя подцепить на одну его жилу с одной стороны клемму,а с другой - 3 гвоздя 90мм и воткнуть их в землю. Взлетит?
Аноним 20/09/15 Вск 09:14:21 #533 №64545 
Аноны суть проблемы такова: однажды на даче сгорели несколько электроприборов (радио, монитор, блок питания на компе). Через неделю опять сгорел (вернее полэкрана потемнело) уже другой монитор (поставили другой, уже через пилот). Что произошло (скачок напряжения?), как предотвратить и кто мне будет возмещать?
Аноним 22/09/15 Втр 18:07:54 #534 №64639 
>>64319
> 3 гвоздя 90мм и воткнуть их в землю. Взлетит?
Это моча, а не заземление. Сделай нормальный контур на участке - свари треугольник из толстого стального уголка со стороной в метр, по углам вертикальные уголки же длиной ещё по метру, к этому делу на болт с гровером медную моножилу 1х10-16 квадратов, и всё это в землю на метр-полтора. Дешево и брутально.
>>64545
> Как предотвратить?
Поставить в щиток УЗИП класса 3 и УЗМ-51М.
> кто мне будет возмещать?
Никто, хуй ты что докажешь. Можно поставить анализатор, но для юридических бодалок там нужен прибор из госреестра, а они стоят как правило дохуя. Я бы на твоём месте поспешал с УЗМкой.
Аноним 22/09/15 Втр 18:16:44 #535 №64640 
>>64639
Не посмотрел, что у тебя дача. Тогда УЗИПа третьего класса тебе мало будет - случись ёбыч молнии в воздушку, он сгорит, как свечка. По-хорошему, надо делать заземление по ТТ-схеме, ставить перед трёшной ещё один УЗИП класса 1+2, и перед ним либо хороший, брендовый автомат на 25кА отключающей способности, а лучше плавкую вставку наподобие такой http://www.etigroup.eu/product-search-2?view=ident&levelid=245&id=002562000
Это уже будет пусть не 100%, но достаточно надёжной гарантией, что до тебя никакая дрянь не добежит.
Аноним 23/09/15 Срд 09:30:46 #536 №64670 
>>64639
>УЗМ
а нельзя просто такую http://www.220-volt.ru/catalog-136588/ взять?
Аноним 23/09/15 Срд 20:34:29 #537 №64715 
Пидорасит напругу походу. У меня в квартире мигает свет, почти во всех комнатах кроме одной, выключается роутер, хотя пека — нет, оба подключены к одной розетке, через один годный фильтр с кучек кондеров, возможно пека не вырубается за счет отсутствия еба-видеокарты и низкого энергопотребления в сочетании с хорошей мамкой, на которой тоже дохуя кондеров. Проверял розетки, с проводкой все хорошо, в щитке тоже, вроде. Что делать, как пофиксить? Недавно в подъезде недели не было света (на лестничных площадках и в коридорах), но был только у соседей на первом этаже. Уже второй раз вижу электрика у их щитка, хотя ко мне не пришел, хотя я и вызывал, пиздец.
Ремонт и чистка колодцев в Москве  Josephlom 13/10/15 Втр 10:23:09 #538 №65553 DELETED
14430296696800.jpg
Наша фирма уже много лет успешно занимается чисткой и ремонтом колодцев в Москве и Мос. обл. <a href=http://svoi-kolodec77.ru/chistka-kolodcev-v-mozhaiskom-raione.html>можайск чистка колодцев цена</a>. Мы имеем богатый опыт в данной сфере и гарантируем нашу качественную работу. Мы ещё продаём бетонные кольца и крышки для колодцев, домики для колодцев, у нас также можно приобрести вёдра, цепи, фильтрующее оборудование, декоративные колодцы и многие другие сопутствующие товары.


Наши специалисты могут построить колодец на даче, наладить систему водоснабжения, канализацию и дренажи. <a href=http://svoi-kolodec77.ru/>ремонт колодца московская обл</a>. Мы углубляем, чистим, докапываем и восстанавливаем любые колодцы. Мы базируемся в Рузе, Одинцово, Можайске и Наро-Фоминске и других городах.

Сделать заказ на наши услуги и узнать о них все подробности и расценки на наши услуги можно у нас на вебсайте или по номерам телефонов, указанным на ресурсе. <a href=http://svoi-kolodec77.ru/kopka-kolodcev-v-odincovskom-raione.html>копка колодцев в одинцово</a>. Отзывы о нашей работе также можно найти на нашем сайте. Вызвать нашего сотрудника для оценки объёма работ можно совершенно бесплатно. Все работы по чистке, ремонту, углублению колодцев будут произведены максимально качественно и в сроки, указанные в договоре с клиентом.

Фото наших работ вы сможете увидеть на страницах вебсайта, тут же вы сможете сделать заказ на наши профессиональные услуги за небольшие деньги.
Аноним 30/10/15 Птн 20:53:16 #539 №66485 
Анон, помоги подключить люстру.
Индикатора нет, переноски нет, мультиметра нет.

Нужно подключить пятирожковую люстру к 2х клавишному выключателю след. образом:

OFF1/OFF2 - Лампы не горят.

ON1/OFF2 - Горят две лампы.
ON2/OFF1 - Горят три лампы.

ON1/ON2 - Горит пять ламп.

На данный момент то что на фото - ON1/OFF2. Пробовал много вариантов. Получалось что или три горит и больше ничего. Или горят две, а на другую клавишу все пять но очень тускло.

Заранее спасибо!